SRK40hd

Автор Тема: SRK40hd  (Прочитано 2525 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Topic Start: 21 Июня 2018, 07:54:01 »
40 или 20, не важно, всю плату наружки перерыл, осталось только 78lr05, может? (в англицком не настолько силен, reset на проц или обратно? говорят в прошлом году передергивали автомат и иногда работал)
ааа, главное забыл) нет связи) {timer 6 раз))}
с другой платой работает

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 21 Июня 2018, 08:30:13 »
Так напряжения в контрольных точках измерьте

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #2: 21 Июня 2018, 09:24:50 »
ну может невнятно  написал, везде всЁ проверил, даже оптопары, дальше идет lr либо проц

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 21 Июня 2018, 11:01:07 »
Так это же стабилизатор на 5 В, просто пятиногий, если проверили все напряжения и они есть, причём здесь он?

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #4: 21 Июня 2018, 16:52:57 »

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 22 Июня 2018, 17:13:16 »
Если починить не получится, есть плата в наличии.
При интересе прошу писать в личку.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #6: 22 Июня 2018, 22:46:22 »
ааа, главное забыл) нет связи) {timer 6 раз))}
с другой платой работает
Фотку в тему с наименованием платы.
Если не получится, отремонтирую или продам исправную плату.

Ремонт кондиционеров