SRK28HD/SRC28HD не включается компрессор и вентилятор НБ

Автор Тема: SRK28HD/SRC28HD не включается компрессор и вентилятор НБ  (Прочитано 5408 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 16 Сентября 2019, 21:48:18 »
MHI SRK28HD/SRC28HD в эксплуатации более 10 лет.
Заправка фреона R22 в норме.
https://masterxoloda.ru/files/mitsubishi_heavy/RUS_SRK28_40HD.pdf

Проявление дефекта разнообразно.

1 - Жалюзи ВБ закрыты, не открываются при вкл. с ПДУ.
Индикация аварии ВБ:
TIMER – светит постоянно.
RUN – 1 мигание - неисправен термистор испарителя.
Cветодиод на плате НБ не светит.



Диагностика:
• плата ВБ исправна (подстановкой),
• термистор испарителя 5 кОм. - исправен.
• термистор воздуха комнаты 5 кОм – исправен.

2 - При повторном включении кондиционера аварий нет.

В режиме COOL:
• жалюзи открыты,
• вентилятор ВБ вращается,
• не включается компрессор и вентилятор НБ,
• питание 220V на НБ приходит
• импульсы обмена есть

В режиме HEAT:
• жалюзи открыты,
• вентилятор ВБ не вращается,
включается компрессор и вентилятор НБ.

3 - При повторном включении кондиционера в режиме COOL появилась авария.
Индикация аварии ВБ:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
Cветодиод на плате НБ (RCP505A500) не светит.
В таблице такое сочетание отсутствует.

Иногда появляется авария:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
В таблице такое сочетание отсутствует.


Терморезисторы НБ: 5K, 5K, 50K.



Ремонт завершился неожиданно.
1 - Плата НБ с исправного SRC28HD, оживила неисправный кондиционер. - Это не чудо.
2 - Плата НБ (подозрение на сбой прошивки) с неисправного кондиционера SRC28HD
заработала нормально в исправном кондиционере.
- Просто ЧУДО.
Прогон в течение 1 часа пройден успешно.
Обратно тасануть платы не было возможности.
Кондиционеры - ровесники, приоритет важности помещений одинаковый.

Где был дефект - ?


SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 16 Сентября 2019, 22:25:27 »
Примечание.
Терморезисторы НБ были заменены при работающем компрессоре,
процессор не успел заметить, что ему сменили терморезисторы 3 шт.
Авария обрыва термодатчиков НБ не появилась, компрессор и вентилятор НБ продолжили работу без аварийной остановки.

Плату RCR505A020J от SRC20HG подставлять для диагностики в SRC28HD (RCP505A500) нельзя.
Связь ВБ с ней есть,
но команду на вкл. компрессора и вентилятора она не дает
 ни в режиме тепло, ни в режиме холод.
Cветодиод на плате НБ (RCR505A020J) не предусмотрен с завода.
В остальном платы почти одинаковые, разъемы все подошли нормально.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #2: 18 Сентября 2019, 15:19:47 »
Много раз ставил платы от SRC-HG в SRC-HD и наоборот. Работает безотказно. Только у блоков HG-серии конденсатор вентилятора выносной.
Ошибка скорее всего была по датчику во внешнем блоке (возможно считал не совсем верно). Возможно контакт датчика с платой плохой был.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #3: 18 Сентября 2019, 22:59:08 »
Много раз ставил платы от SRC-HG в SRC-HD и наоборот. Работает безотказно.
 Только у блоков HG-серии конденсатор вентилятора выносной.
Верно, плата RCR505A020J от SRC20HG имеет выносной конденсатор FAN, нет светодиода.
Почему же она не заработала?
Я ее подставлял дважды, во втором подходе и на четвертом подходе.
Демонстрировал логический тупик двоим своим коллегам.

Как может дефект иметь триединое проявление:
1- обрыв терморезистора на трубке во внутрянке,
2 - обрыв терморезистора на трубке в наружке,
3 - связь есть, но на холод не идет, только на тепло, на плате RCP505A500.
На плате RCR505A020J - ни на тепло, ни на холод не работал.

4 - когда поднялся к наружке, то был удивлен, что кондиционер приплюснут сверху так, что крыльчатка вентилятора не вращалась. Это альпинисты, наверное, перекинули через него веревку и приплюснули его...

Ошибка скорее всего была по датчику во внешнем блоке (возможно считал не совсем верно). Возможно контакт датчика с платой плохой был.
Термодатчики подставлял свои, потом вернул родные.
Родные прозвонил сразу, в первый подход, они были исправны.
Потом еще раза 3 прозванивал, выдергивал разъем и вставлял обратно.

Мерял и напряжение на разъеме термодатчиков в первый подход.
Было от 2V, до 3.5V.
0V не было => не было обрыва термодатчика 50КОм.
Хотя по логике он очень напрашивался, т.к. заклиненный вентилятор даст повышение давления и температуры нагнетания тоже.

Аналогичная тема.
Померял напряжения на термодатчиках относительно минуса.
Слева направо.
+5V, 0V/+5V, 2,5V/+5V, 3.4V.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45282

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #4: 19 Сентября 2019, 09:58:50 »
Повторюсь, то что платы наружных блоков взаимозаменяемы проверено уже неоднократно. Почему не пошло в данном конкретном случае сложно сказать.
То, что блок запускается в тепло, но не запускается в холод скорее говорит о проблеме во внутреннем блоке (датчики, плата).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #5: 19 Сентября 2019, 19:36:11 »
Повторюсь, то что платы наружных блоков взаимозаменяемы проверено уже неоднократно. Почему не пошло в данном конкретном случае сложно сказать.
То, что блок запускается в тепло, но не запускается в холод скорее говорит о проблеме во внутреннем блоке (датчики, плата).
И плата, и датчики ВБ были подставлены на первом подходе.
Дефект не ушел.

Сегодня позвонили, кондиционер опять сдох.
Продолжение следует...

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #6: 23 Сентября 2019, 18:46:53 »
проверить датчики наружного блока, контакты. Почистить плату наружного блока, пропаять.
Часто болеют от закидывания грязью, пылью. Заменить стабилитроны, диоды и оптопары на линии связи (тоже часто бывает у этих блоков).

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #7: 24 Сентября 2019, 19:43:57 »
проверить датчики наружного блока, контакты. Почистить плату наружного блока, пропаять.
Часто болеют от закидывания грязью, пылью. Заменить стабилитроны, диоды и оптопары на линии связи (тоже часто бывает у этих блоков).

Иногда появляется авария:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
В таблице такое сочетание отсутствует.

Как расшифровывается это сочетание?

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #8: 25 Сентября 2019, 01:12:28 »
Думаю внимательнее надо считать код ошибки. Если рассматривать как отдельные коды ошибок , то обе указывают на неисправности наружного блока.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #9: 25 Сентября 2019, 22:05:30 »
В таком случае нужно считывать так: Timer мигает постоянно, а Run мигает 2 раза.
Но насколько я помню такой ошибки нет.
Нельзя ли видео в студию прислать? Ну или в личку. Как удобно.