Имеется сплит система MUH-GA80VB или правильней уже говорить: имелась.
Во время дождя выбило автомат. В этот же день проходило неоднократное отключение света и возможно были скачки напряжения (другая включенная в сеть техника в рабочем состоянии).
На следующий день снова включил. Проработало около часа на тепло и снова выбило. Примерно часа через три прозвонил тестером ввод питания. Между нулем и фазой сопротивления нет, между нулем и землёй около 1800 кОм, между фазой и нулем 1900 кОм. Так как всё было в пыли списал на пробой из-за влаги в пыли. Подождал три дня, сдул компрессором пыль. Прозвонил снова сопротивление. Нулевые значения. Снова включил в сеть. При запуске компрессора послышался стук. Проработал около часа и снова выбило. Прозвонил: ноль и фаза 800 ом; земля и фаза, ноль и фаза около 1800 кОм. При проверки сопротивления между нулем и фазой замкнул пусковое реле и показало сопротивление 8 ом.
Грешу на мозги. Думаю, что если бы компрессор давал короткое, то вырубало сразу. Сопротивление между нулем и фазой было бы как между землёй и фазой, землёй и нулем или больше.
Нашел инструкцию. Хочу прозвонить все агрегаты.