Итак здрасьте снова, решил поделиться проведенными мероприятиями ни преведшими ровном счетом ни к чему......
1) снова поиграл давлением, собирал газ в компрессор, снова отвакуумировал, снижал и добавлял ничего координально не изменилось
2) поигрался с мощностью на плате внутреннего блока, делал из него и 15 и 25, а толку ноль
3) врезал отдельный клапан, заказанный у митсубиси ( раздолбил стену за внутренним блоком и установил его там, теперь от клапана до испарителя где то 70 см). Включил блок с подключенным штатным клапаном, нагрел в руках датчик температуры и через некоторое время выдернул штекер из платы (когда температура на выходе достигла минимума), затем выключил блок обесточил, подключил в разъем штекер вынесенного клапана, но чуда не произошло, все равно булькает, теперь еще обмерзает когда включен только один этот настенник, если обратно штатный ключить клапан то ничего не обмерзает....