• Сити Мульти капризничает, помогите 5 1
Текущий рейтинг:  

Голосование

Итак что же это такое

Недолив
0 (0%)
Перелив
0 (0%)
Воздух
0 (0%)
Другой вариант
1 (100%)

Проголосовало пользователей: 1

Сити Мульти капризничает, помогите

Автор Тема: Сити Мульти капризничает, помогите  (Прочитано 15530 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

RusselCrou

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Topic Start: 26 Апреля 2016, 14:31:58 »
Здравствуйте господа, нужна помощь специалистов так сказать, может кто сталкивался с подобной проблемой.... Есть сити мульти схема во вложении, наружный блок стоит на земле ниже уровня всех внутренних блоков минимум на 2 метра перерпад около 8 метров, имеется 5 канальников, 2 напольника и 1 настенник, на первом этаже канальник и настенник, на втором этаже 3 канальника, на третьем 1 канальник и 2 напольника, монтаж был проведен нормально- варили под азотом, опрессовывали, вакуумировали, утечек нет, дозаправка системы производилась из расчета программы 5,6кг газа в жидком виде, все работает охлаждает и нагревает, но в настенном блоке иногда появляется "булькающий звук" (как будто в бутылочку воду наливают ), что с этим делать не знаю.
Я стравливал и доливал изменений особых не заметил, вот что странно что булькает только в этом блоке и больше нигде, если это воздух (предположим) то почему он здесь булькает а не где еще, да и давление мне кажется вело бы себя неадекватно. Из того что происходит при инструментальном осмотре- давление на линии всасывания от 6 до 8 бар (в зависимости от работы блоков, ни везде в доме жарко и температуру нагоняет достаточно быстро, да и на улице на тот момент было всего 8-10 градусов), немного обмерзает аккумулятор жидкого газа внутри кондиционера (что скорее свидетельствует о переливе, но не факт), труба на входе в компрессор прохладная, сам компрессор около 30 градусов, горячий только верх, разница температур на всех кондиционерах при работе 8-12 градусов. Немного покапавшись в документах  выяснил еще один факт- по программе было написано что дозаправить надо 5,6 кг, а суммарное количество газа должно быть 17,1кг газа, из чего следует что в кондиционере заводская заправка должна быть 11,5кг, а в заводских доках написано 7,5кг, т.е. разница в 4 кг, надо ли ее доливать или нет не понимаю...... Никаких ошибок и неисправностей не выдает, проработал так около 4-х часов  и периодически побулькивает (если выключить его одного то булькать перестает но не сразу, если все не включать то не булькает, но это все опять же не факт)

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 26 Апреля 2016, 14:58:34 »
Официальный документ от Mitsubishi (правда на англицком).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

RusselCrou

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #2: 26 Апреля 2016, 15:18:40 »
Круто конечно, а на русском есть, а то некоторые операции не понимаю при контекстном переводе....

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 26 Апреля 2016, 15:54:48 »
Было бы - сразу и выложил бы. Они многие вещи дают как данность, без исправления. Но зато честно.
Как вариант попробовать выносной EEV поставить PAC-SG95LE-E.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

RusselCrou

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #4: 26 Апреля 2016, 16:49:48 »
К огромному сожалению некуда там его ставить все зашито и покрашено, побелено и прочее. Позвонил в представительство митсубиси и там мне доходчиво ответили что такая ситуация возможна и не является неисправностью, надо было ставить выносной клапан (как у Вас и написано), а может все таки поддать газку ;D ????
Просто трудно объяснить заказчику, почему его система за 2 ляма булькает у него в кабинете......

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 26 Апреля 2016, 17:09:55 »
Боюсь, что "поддать газку" проблему не решит. Клапан выносной собственно не обязательно прям рядом с блоком ставить. Может есть где место за потолком (я надеюсь трассы не везде в стены зашили).
А насчет объяснить заказчику - да очень сложно, но это же Коммерческая Система! Внутренние блоки ее не самые тихие и не предназначены, чтоб при них спали. ;)
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #6: 26 Апреля 2016, 19:26:54 »
И еще есть один важный момент: клапан совсем не бесплатный и воткнуть его гораздо сложнее чем "поддать газку".

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #7: 26 Апреля 2016, 20:13:46 »
144 читай пожалуйста сообщения внимательнее. Газу автор уже доливал и стравливал. Ничего не изменилось. Проблема только в одном блоке и это так сказать особенность МЕ. Клапан ставится в трассу и предстааляет собой отдельное устройство, опцию.
Если заказчик выложил 2 ляма, то выложит и еще немного раз что-то не устраивает. Не разорится. Богатые богатеют, бедные беднеют.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

RusselCrou

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #8: 26 Апреля 2016, 22:41:12 »
Спасибо за советы и разъяснения, но к моему огромному сожалению клапан вставить просто некуда, трасса идет по полу второго этажа и спускается по стене в штробе, пол как вы понимаете залит наливным полом (извиняюсь за тавтологию), и сверху качественный дубовый паркет, можно было бы прорваться в шахту через стену, но опять не задача кругом дорогая итальянская мебель которую надо разбирать и ломать стену и надеяться что он там поместится и в последствии не залипнет или еще что нибудь да и опять же к нему нужно ташить провод управления с блока а это метров 10 где, так что конечно клапан здорово но увы.... А может все же поддать газку    :o это я так от отчаяния...

RusselCrou

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #9: 26 Апреля 2016, 22:46:38 »
Вот так вот, уж не знаю ошибка это проектировщиков или экономия заказчика, но шеф сказал разобраться, своей вины не признает :-[ :-[ :-[

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #10: 26 Апреля 2016, 23:23:28 »
Как вариант мощностью на плате поиграться.
Или радикально: оставить клапан в закрытом положении на постоянной основе. Холодить не будет, но булькать перестанет (правда может еще в ошибку уйти).
Но первый вариант я бы попробовал.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

RusselCrou

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #11: 27 Апреля 2016, 08:24:27 »
А есть нормальное описание как это делать а то на сайте как то мудрено все, ну например переключатель св1 в положение вкл а св2 в положение выкл и т.д., постараюсь инструкцию от него найти по возможности .... ::) ::)

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #12: 27 Апреля 2016, 10:10:19 »
Ну здесь получится только до 25-го его модернизировать,т.к.  на более мощных платы уже другие стоят и свичей больше.
Премудростей никаких нет. Вот скрин страницы. Делать все нужно при выключенном питании, чтобы настройки воспринялись системой.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

RusselCrou

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #13: 27 Апреля 2016, 23:53:23 »
До этого я что то не додумался, думал хотите предложить снизить производительность компрессора, там на наружке то же куча свитчей и есть какой то режим пониженного шума, можно компрессор чтоб на 75% работал а не на 100%, может если меньше давить будет то так резко наполняться не будет при открытии...

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #14: 28 Апреля 2016, 07:46:27 »
Тогда есть риск нарваться на гнев клиента летом в жару.
Знаю, что в подобных случаях люди обматывали клапан на внутреннем сырой резиной. Вроде бы снижало шум.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров