Уважаемые коллеги!
Просил бы помощи в оценке ситуации с кондиционером Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA инвертор.
Куплен и установлен в 2010 г., общий «пробег» не более 10-15 часов. В прошлом году переустановлен, видимо, с какими-то издержками. После 5-7 минут работы выдает ошибку отсутствия связи с внешним блоком (равномерно мигает верхний диод внутреннего блока). Установщики, помучавшись с подключением, посоветовали обратиться к «электронщикам», заподозрив проблему с «мозгами».
Другой специалист диагностировал неисправность платы и процессора управления внешним блоком (визуально сгорело сопротивление). Перепайка сопротивления результата не дала, а «загрузить в прроцессор нужную программу» возможности нет . Кроме того, возникли серьезные подозрения на неисправность электроники внешнего блока (MUZ-GE25VA), на котором во включенном состоянии диоды не горят. Диагноз — из-за неправильной подачи питания сгорели обе платы.
Со ссылкой на фирму, поставляющую запчасти, была объявлена стоимость внутренней платы в 650 долл. Сколько будет стоить внешняя, пока не уточнялось, но, похоже, не намного меньше.
Вопрос: изделие можно сразу в морг или еще подержать в палате? Реально ли найти умельца, за вменяемую цену способного провести ремонт плат(ы)?
Был бы признателен за конструктивные рекомендации по решению проблемы.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #1: 29 Августа 2017, 13:59:34 »
проверьте оптопары, резисторы, стабилитроны в цепи межблочки   http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=33367       https://masterxoloda.ru/1/oshibka-error-communication      http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17&TID=45306&MID=158108#message158108        (  тема на форумах поднималась часто.)

sergych

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 29 Августа 2017, 18:48:11 »
Спасибо за рекомендации. Но думал, что это как раз то и работа специалиста. Ставить под сомнение его компетенцию у меня оснований нет. Внешняя плата не снималась, предохранитель цел. Плата внутреннего блока действительно повреждена.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1272
« Ответ #3: 29 Августа 2017, 21:17:50 »
Вопрос: изделие можно сразу в морг или еще подержать в палате?
Реально ли найти умельца, за вменяемую цену способного провести ремонт плат(ы)?
Был бы признателен за конструктивные рекомендации по решению проблемы.
Я готов починить Ваш кондиционер.
Мои мемуары с 2007г, прочитал с интересом :):
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=33367
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17&TID=45306&MID=158108#message158108
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17&TID=45026&MID=156875&PAGEN_1=8#message156875
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45312
Предлагаю пополнить коллекцию вашим случаем.


sergych

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 30 Августа 2017, 09:10:54 »
SERVICEMAN Ответил в личную почту

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1272
« Ответ #5: 30 Августа 2017, 23:25:56 »
1 ...Другой специалист диагностировал неисправность платы и процессора управления внешним блоком (визуально сгорело сопротивление).
Перепайка сопротивления результата не дала, а «загрузить в прроцессор нужную программу» возможности нет . Кроме того, возникли серьезные подозрения на неисправность электроники внешнего блока (MUZ-GE25VA), на котором во включенном состоянии диоды не горят.
2  Диагноз — из-за неправильной подачи питания сгорели обе платы.
Чуть подробнее по двум пунктам.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1272
« Ответ #6: 08 Сентября 2017, 23:13:06 »
...Другой специалист диагностировал неисправность платы и процессора управления внешним блоком (визуально сгорело сопротивление). Перепайка сопротивления результата не дала, а «загрузить в прроцессор нужную программу» возможности нет .

Кроме того, возникли серьезные подозрения на неисправность электроники внешнего блока (MUZ-GE25VA), на котором во включенном состоянии диоды не горят.

Диагноз — из-за неправильной подачи питания сгорели обе платы...
Диагноз подтверждаю пока частично.
Неисправна плата управления внешнего блока - не дает импульсы в линию связи ,
 при оторванным проводе линии связи на внутреннем блоке.

При этом на внешнем блоке, на клемме линии связи (3) присутствует напряжение +29V.
Если подсоединить провод линии связи ,
то напряжение просаживается до +25V,но импульсов связи нет.

Кабель межблочки и расключка проверены.
Обнуление журнала ошибок положительный результат не дало.

Аналогичная история с обрывом связи.
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/me-mult-2-golovy-mxz-2d53vamsz-sf25ve-msz-sf35ve-net-svjazi/

sergych

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #7: 27 Сентября 2017, 17:16:22 »
Проблема решена, огромное спасибо SERVICEMAN за помощь! Все было сделано профессионально, оперативно и надежно. Надеюсь, он сам сможет квалифицированно изложить суть ляпов при подключении кондея, допущенных "установщиками". 
Сегодня смонтировали наружный блок и заправили хладагент. Кондиционер работает!
Именно такой помощи и ожидал на фоне условий, предложенных официалами (см.выше).
Рекомендую SERVICEMAN при сложных поломках!

Каковкин_Андр

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Ответ #8: 31 Октября 2017, 17:53:00 »
Господа, посоветуйте какую-нибудь модель кондиционера из mitsubishi electric. Комната на 23 кв м, само собой чтобы тихо работал, энергии много не ел, в пределах 35-40 тысяч

Квазар_Инноке

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #9: 31 Октября 2017, 19:11:11 »
MSZ-DM 25 думаю вам отлично подойдет по всем параметрам. В нем также стоит хороший бактерицидный фильтр