Отключается автомат питания

Автор Тема: Отключается автомат питания  (Прочитано 5348 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Topic Start: 03 Октября 2013, 01:14:37 »
После включения кондиционера через 2-4 минуты автоматы вырубает. Модель Mitsubishi Electric MS-GA60VB. Думал, что плохой контакт на клеме, проверил, все в норме. За 3 секунды примерно перед выключением поток воздуха уменьшается и дует меньше.

Хаос

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
« Ответ #1: 03 Октября 2013, 01:24:44 »
Это скорее всего причина в самом компрессоре. Нужно замерить ток при запуске и проверить вообще запускается ли он вообще?

Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Ответ #2: 03 Октября 2013, 01:33:47 »
Да уже замеряли и картина такая: пока работает внутренний блок, то показывает 240м/а. Потом, когда через пару минут компрессор пробует запуститься, то в этот момент ток подскакивает до значения 65а.

Хаос

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
« Ответ #3: 03 Октября 2013, 10:10:18 »
Да уже замеряли и картина такая: пока работает внутренний блок, то показывает 240м/а. Потом, когда через пару минут компрессор пробует запуститься, то в этот момент ток подскакивает до значения 65а.
Теперь вам необходимо измерить сопротивление обмоток и проверить работоспособность пускового реле. Если будет все в порядке, то придется менять компрессор в любом случае.

Laba

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #4: 03 Октября 2013, 10:17:22 »
Казимир, посмотрите вентилятор на наружном блоке, как он себя ведет. При таких симптомах стоит обратить внимание на него.

Белоус

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #5: 03 Октября 2013, 10:27:58 »
У меня была точно такая же ситуация в прошлом году. Когда влючился компрессор, то обрубало автомат вообще. Проблема оказывается была в пусковом конденсаторе компрессора. Потом поменяли конденсатор и все стало работать хорошо. ;D

Алекс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #6: 03 Октября 2013, 10:41:22 »
Теперь и у меня такая проблема с выбиванием автомата. До наружного блока пока еще не добрался, то вовремя нашел тему, спасибо большое всем за советы! :)

leha

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #7: 09 Октября 2013, 21:18:03 »
Я так же страдал такой же ерундой, и очень долгое время не мог найти проблему, и что я только не делал и сопротивление проверял и ток замерял, а нашел решение проблемы на этом форуме. Спасибо.

vasser

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #8: 09 Октября 2013, 23:25:10 »
Казимир, посмотрите вентилятор на наружном блоке, как он себя ведет. При таких симптомах стоит обратить внимание на него.
Как ни странно, но на моем кондишине возникла такая же проблема и я по вашему совету обратил внимание на вентилятор на наружном блоке, но ничего особенного в его работе не заметил, значит проблема не в нем.

leha

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #9: 10 Октября 2013, 21:45:25 »
 Я вам скажу, что такая проблема на кондиционерах встречается в 80%. И не важно новые они или уже поработали. Вот и думайте теперь как избавиться от данной проблемы.

Ремонт кондиционеров