проблема модель SRC50ZG-S

Автор Тема: проблема модель SRC50ZG-S  (Прочитано 5943 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

andiw4

  • Гость
« Topic Start: 29 Августа 2015, 12:41:35 »
добрый день.Подскажите,модель SRC50ZG-S.включаю сплит с кнопки (нет пульта)включается вентилятор,после щёлкает в наружнем блоке- компрессор не запускается.Во внутреннем блоке горит RUN и моргает 4раза TAIM.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 30 Августа 2015, 17:17:31 »
Ошибка силового транзистора. Плате скорей всегог точно хана. Компрессор 50 на 50. Чаще всего такие проблемы просто так не возникают. Наверное что-то в контуре.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

andiw4

  • Гость
« Ответ #2: 30 Августа 2015, 21:24:13 »
спасибо за ответ.

andiw4

  • Гость
« Ответ #3: 31 Августа 2015, 18:09:47 »
возможен ли ремонт платы.И если начать с замены транзистора.

andiw4

  • Гость
« Ответ #4: 31 Августа 2015, 18:16:30 »
как проверить жив ли компрессор.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #5: 31 Августа 2015, 18:49:04 »
Да ,конечно можно отремонтировать
Это IGBT-модуль (там 6 транзисторов силовых, по два на обмотку)
Ищите это чудо на плате - по проводам от компрессора, по схеме, по тому признаку, что он сидит на радиаторе и выглядит как сороконожка
Выпаиваете,  смотрите маркировку, заказываете новый и ставьте вместо него

Компрессор провертьте могомметром, если на 500 В сопротивление изоляции более 1 ГОм, и нет обрыва в обмотках, то 90% что он жив

andiw

  • Гость
« Ответ #6: 31 Августа 2015, 22:50:39 »
огромное спасибо за пояснение. Я так понял ,смотреть нужно на плате внутреннего блока  высокого напряжения.Транзисторы находятся на плате прикручены к одному большому радиатору. можно ли их откручивать ,как после устанавливать-термопасты там нет?как проверить такие транзисторы-можно ли на плате припаянные.

andiw

  • Гость
« Ответ #7: 31 Августа 2015, 23:36:33 »
Мегомметры (измерители сопротивления)-?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #8: 01 Сентября 2015, 00:21:15 »
Одиночные транзисторы только в Тошибах последних годов. Везде стоят модули, забейте в поиске увидите какони выглядят
Стоят в том же блоке что и компрессор
Термопаста стоит 15-100 р,такчто недумаю что это проблема
Мегомметр -измеряет соротивление при высоком напряжении- 500В, 1000В,
А не как обычный мультиметр 9 В, но для начала можете обычным мультиметром проверить сопротивление

andiw

  • Гость
« Ответ #9: 01 Сентября 2015, 22:22:53 »
Это IGBT-модуль (там 6 транзисторов силовых, по два на обмотку)
 
как проверить транзисторы на плате. если можно подробней.
или все открутить от радиатора ,отпаять от платы и заменить.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #10: 06 Сентября 2015, 13:22:00 »
Мультиметр на проверку диодов и проверяем есть пробой или нет


На картинках посмотрите, единственное, что IGBT транзисторы имеют вместо базы затвор






Естественно , для начала посмотрите маркировку вашего модуля или транзисторов и скачайте конкретно для него распиновку



zice

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
« Ответ #11: 26 Января 2016, 23:44:24 »
wartandax  а как сам модуль прозвонить и кстати  это он или нет

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #12: 26 Января 2016, 23:56:17 »
Да, он
Напишите маркировку микросхемы - я расскажу как проверить

zice

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
« Ответ #13: 27 Января 2016, 00:25:46 »
FSAM20SM60A, 3х фазный IGBT модуль, 20А, 600В для управления двигателями переменного тока

Ремонт кондиционеров