Что за зверь такой ?
Все надписи стерты , документации нет , пульт потеряли ....
Помогите опознать !!!
Проблема - после включения 30 мин работает внешний венилятор - потом отключается
Мотор меняли на исправный ( по словам мастеров) - ничего не меняется
Ну и соответственно ,после отключения мотора - срабатывает защита компрессора по перегреву

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3148
« Ответ #1: 04 Августа 2017, 13:44:52 »
Запитайте от компоессора, если требуется зимняя работа, то через РДК

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #2: 04 Августа 2017, 14:37:55 »
Что такое - РДК ?
Была такая мысль .... от компрессора
Но я вот что подумал
Если нет регулировки напряжения на моторе - а там стоит оптосемистор, на моторе потоянно 220
Может он ( или другой мотор - который подсоединяли ) - просто перегревался и срабатывала термозащита  :-\
Сам оптрон - исправен  - проверил ,ключ в его цепи тоже , подал (+)  - двигатель включается
какое НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ для работы внешнего мотора?
Сейчас подал 220 - посмотрю -если отрубится через 30-40мин - значит таки перегрев ... ХЗ!


vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #3: 04 Августа 2017, 17:15:12 »
НУ что - отработал 2 часа движек нормально
Значит - не в нем действительно дело
Но вот соеденить два блока - на столе - не могу
Нет схемы межблочного соединения .....
Может и оптроны связи , может и термики  ХЗ !!
Видимо подключу к компрессору - и пошло все ....

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #4: 04 Августа 2017, 18:10:05 »
"Нет схемы межблочного соединения"
да какая там схема, походу тупо 1-2-3
покажите клемник

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #5: 04 Августа 2017, 19:12:46 »
Да нету там 1-2-3
Посмотрите нижнюю плату - там нет клемника
И клемник только на 2 вывода питания сети
На большой плате нет " лишних" раземов
Красный - это на шторки, справа - на внутренний вентилятор
От мастеров толкового ответа не добился
Потому и спрашиваю --- что за кондей ?

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #6: 04 Августа 2017, 19:40:51 »
тем кто откусывал руки отрубить!!
вот там где 3 L N раскрутите, куда идут?
скорее всего 3 управление 8)

гуглите все надписи на плате,- узнаете модель 8)

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #7: 05 Августа 2017, 07:14:40 »
плату с другой стороны пожалуйста
и мимоходом кажись кондер слегка приуныл))

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #8: 05 Августа 2017, 11:37:20 »
Нет - кондер проверил ,в норме
Что-то не выходит в гугле найти

Ремонт кондиционеров