Mitsubishi Electrik PUHY-P300YHM-A/PLFY-100VBM в эксплуатации 5 лет.
Появилась ошибка на внешнем блоке - 2502/5/6
На внутренних блоках (4шт.) появляется авария 2502/6
через 3 минуты после вкл. с индивидуальных пультов PAR-21MAA.
По мануалу 2502/6 - неисправность помпы дренажа в 6 адресе.
Проливка кассетных ванн водным раствором EASY CLEANER
из пластиковой бутылки 1 литр запустила дренажные помпы (гудение слышно ухом), но авария 2502/6 сохранилась.
Обесточивание платы управления с адресом 6 аварию 2502/6 не устранила, по-прежнему 3 внутренних блока работали только 3 минуты на холод и останавливались с аварией 2502/6.
Работа на тепло тоже не удавалась, появлялась авария 2502/6.
Подозреваемая плата управления из адреса 6 была установлена в адрес 4.
Авария 2502/6 переместилась в другой внутренний блок с адресом 4.
Повторное вкл/выкл подозреваемой платы с ПДУ PAR-21MAA в адресе 4 устранило аварию 2502/6
Исправная плата управления из адреса 4 была установлена в адрес 6 - авария отсутствует. Теперь этот пульт и блок стали адресом 4.
1 - Что неисправно - поплавок, помпа или плата управления с адресом 6 - ?
2 - Почему на внешнем блоке мигало 2502/5/6 - ?
3 - Почему при одном забитом дренаже останавливается вся система кондиционеров - ?
4 - Как с ПДУ и внешнего блока определить кол-во блоков в системе - ?
Замечания.
Норма.
Поплавок сухой звонится тестером, как оборваный,
но обрыв разъема поплавка дает аварию 5701.
Значит поплавок емкостной, а не герконовый?
Определение адреса ПДУ.
В режиме ожидания дважды нажать CHECK
- в нижнем левом углу появится адрес этого ПДУ и внутр. блока.
Для определения принадлежности внутренних блоков к одному контуру был обесточен внешний блок, у него отдельный автомат.
Авария 51/6607 - обрыв связи с наружкой, на внутренних блоках появилась через 15 минут!
Если во внутреннем блоке, в плате с дипами и крутилками, установлена групповая конфигурация (BRANCH), то питание ПДУ отсутствует.