• Подскажите какой внутриний блок подойдет Mitsubishi Heavy SRK63ZE-S1 5 1
Текущий рейтинг:  

Подскажите какой внутриний блок подойдет Mitsubishi Heavy SRK63ZE-S1

Автор Тема: Подскажите какой внутриний блок подойдет Mitsubishi Heavy SRK63ZE-S1  (Прочитано 3551 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Никитин_Евген

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 20 Июня 2017, 05:14:08 »
Подскажите какой внутриний блок подойдет Mitsubishi Heavy SRK63ZE-S1
есть внешний блок Mitsubishi Heavy SRK63ZE-S1 но нет внутринего не подскажите какой подойдет из линейки Mitsubishi Heavy плата внутри RPC505A860D

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 20 Июня 2017, 10:08:55 »
К данной наружке подойдет, пожалуй, только эта внутрянка.
Если регион московский, то могу предложить попробовать собрать небольшой конструктор. Вероятность успеха 90%.
Будет интерес - пишите в личку.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Никитин_Евген

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 20 Июня 2017, 10:21:38 »
Меня интересует только электроника с внутринего блока которая запустит наружний блок так как хочу его переделать в тепловой насос

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 20 Июня 2017, 10:50:41 »
Тем лучше. Но здесь в любом случае придется помимо платы оставлять еще и движок,т.к. он DC и без него будет ошибка. Кстати, при желании можно и проводной пульт повесить. Только дороговато будет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Никитин_Евген

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 20 Июня 2017, 11:33:55 »
просто интересует с каких внутрянок подойдет электроника чтоб купить или электронику или весь в сборе внутренний блок.
Может есть у ковонибудь потроха с внутреннего блока не обязательно с 63 может с каковонибуть и 20 блока подойдет

Никитин_Евген

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #5: 20 Июня 2017, 11:35:30 »
Главное чтобы протокол связи подошол между блоками

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #6: 20 Июня 2017, 11:46:51 »
Потроха есть. Серия ZG-S. 90%, что должно подойти. Если интересно, то пишите в личку.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1180
« Ответ #7: 20 Июня 2017, 19:54:51 »
Подскажите какой внутриний блок подойдет Mitsubishi Heavy SRK63ZE-S1

есть внешний блок Mitsubishi Heavy SRC63ZE-S1
но нет внутринего
не подскажите какой подойдет из линейки Mitsubishi Heavy плата внутри RPC505A860D
http://dasklimat.ru/id/mitsubishi-heavy-srk63he-s1-src63he-s1-158.html
http://www.mhi.vamco.info/downloads/mhi/Manual/RAC/06-SRK-T-050.PDF
Есть на продажу какая-то плата от внутреннего блока - SRK56.
Но чтобы запустить сплит, надо с внутрянки:
родной или аналогичный испаритель,
плату,
вентилятор,
датчики,
ИК пульт.

В противном случае компрессор долго не протянет.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1180
« Ответ #8: 20 Июня 2017, 20:37:05 »
Главное чтобы протокол связи подошол между блоками
Наружка инвертор, внутрянка тоже инверторная должна быть.
Иначе - некорректная работа.
http://forum.masterxoloda.ru/forum-po-remontu-plat-upravlenija/mitsubishi-heavy-srk25zjps-obryv-datchika-vlazhnosti-kotorogo-net-v-sheme/msg13926/#msg13926

Есть другой варинт, только в плате наружки надо организовать принудительную кнопку "COOL"
valve:
"наружный блок запуститься в режиме холод даже без внутреннего блока, кстати у старых хитачи на R22 тоже был такой переключатель только механический, если поставить в режим Cool то сразу после подачи питания он стартовал в режиме охлаждения, у меня даже где то до сих пор работает такой кривой комплект - наружка инвертор хитачи в режиме Cool внутрянка on/0ff кассета LG..."
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=39384&MID=158068&result=reply#message158068

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1180
« Ответ #9: 20 Июня 2017, 20:50:48 »
...Но здесь в любом случае придется помимо платы оставлять еще и движок,
т.к. он DC и без него будет ошибка...
+1
или добавить внешний преобразователь напряжение - частота.