Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, понять, что я сделал не так.
Ставил Зимники Ballu на me ,mu-ga60vb/mucf-ga60vb, в прошлом году. В холода жалоб не было. Наступила жара, +30, давление кипения 8бар (на 410-м), вентилятор нб еле вращается! Воздух из конденсатора идет тёплый, из испарителя тоже. Утром, когда на улице +20, вентилятор вращается веселее, воздух внутри дует холоднее.
Тпелообменник 2-контурный, датчик ставил на гидравлическую середину и одного, и второго контура - без изменений. Во время перестановки поэксперементировал - прикладывал датчик к холодной и горячей трубе. Вентилятор менял скорость вращения, как положено.
На Ballu кондиционерах всё работало правильно.
У меня 2 варианта причины проблемы: не на том калаче поставил термодатчик, и регулировка вращения вентилятора у ме и зимника задумывалась разными способами.
Проблема проведения экспериментов в том, что работать можно только утром (объект такой), когда жара приходит позже. То есть, о результатах экспериментов узнаю только потом, со слов пользователей. Что я мог сделать не так?