ошибка E9 на кондиционере митсубиси хеви FDCA 602

Автор Тема: ошибка E9 на кондиционере митсубиси хеви FDCA 602  (Прочитано 3233 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Николай Лазарев

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 07 Июля 2014, 12:52:09 »
Всем привет! Ответьте, может кто сталкивался с ошибкой Е9 на митсубиси хеви (неисправность дренажного насоса). проблема в том что дренажный насос работает, но напряжение на него подается постоянно и не отключается,даже если убрать поплавок. подскажите что можно еще посмотреть, как решить проблему

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #1: 07 Июля 2014, 21:43:59 »
Конечно, оно уберётся только через некоторое время после отключения кондиционера, и то, если поплавок не будет поднят

Николай Лазарев

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 07 Июля 2014, 23:19:38 »
вот именно, она не убирается.  как поплавок не ставь - никаких изменений. выбрасывает ошибку и блок останавливается

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #3: 08 Июля 2014, 07:37:20 »
Проверьте поплавковый датчик - изменяется при поднятии его состояние или нет (замкнуто/разомкнуто)


И ещё раз повторюсь - насос должен работать постоянно после включения кондиционера, и плюс на неработающем блоке от поплавка

Ремонт кондиционеров