Ошибка Е57 и ее странное проявление

Автор Тема: Ошибка Е57 и ее странное проявление  (Прочитано 195 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Загорянка

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 10 Июня 2024, 10:37:29 »
Перевешивали абсолютно рабочую сплит систему из одного дома в другой. После установки через два часа работы блоки отключились и появилась ошибка Е57. Приехали мастера, которые переустанавливали, спустили весь фрион, проверили систему на герметичность и вновь закачали фрион, но не по весу, а, что называется, под завязку. Через несколько часов работы та же ошибка. Следующий раз мастера немного стравили фрион и кондиционер проработал сутки, а потом опять Е57. Теперь они мне говорят, что есть два пути:

перезаправить систему но уже закачивать фрион по весу для точности
если не поможет, то это проблема в четырехтактном, кажется, компрессоре и тогда надо выбросить
И еще , каждый раз перед тем как отключиться и выдать ошибку из одного внутреннего блока начинает дуть воздух комнатной температуры. И за все время ни разу не закапал конденсат. Здесь много опытных профессионалов, посоветуйте, что делать! Надо ли пробовать перезаправить? Я нигде не вижу, чтобы Е57 указывала на какие-то серьезные нерешаемые проблемы с внутренностями внешнего блока. Менять мастеров или кондиционер? Может попробовать перезаправить? И как найти в Москве хороший сервис по моей модели? Вопросы, как обычно у непрофессионала дуацкие, но все же что делать?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3083
« Ответ #1: 12 Июня 2024, 10:47:43 »
Здравствуйте!
Перезаправить по массе

Загорянка

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 12 Июня 2024, 16:24:17 »
Спасибо! Жду мастеров

Ремонт кондиционеров