Автор Тема: Некорректная работа Mitsubishi Electric MXZ-5D102VA  (Прочитано 2789 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Александро

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 23 Мая 2017, 21:35:50 »
Доброго времени суток.  Мультимедийный наружный блок MXZ-5D102VA работает в связке с тремя внутренними блоками  2шт- MSZ-SF25VE / 1 шт- MSZ-SF35VE 
Если включить один MSZ-SF35VE на охлаждение то он работает как вентилятор хотя наружка запускается но фрион раздаётся на два других блока,при включении любого другого блока в работу всё работает корректно. Другие наружные блоки в одиночестве работают нормально. Проверяли на возможность  путаницы в подключениях в меж блочном соединение. Подключено всё правильно. Ошибок блоки не выдают. Что ещё необходимо проверить?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1277
« Ответ #1: 01 Июня 2017, 21:23:38 »
Доброго времени суток.  Мультимедийный наружный блок MXZ-5D102VA работает в связке с тремя внутренними блоками  2шт- MSZ-SF25VE / 1 шт- MSZ-SF35VE 
Если включить один MSZ-SF35VE на охлаждение то он работает как вентилятор хотя наружка запускается но фрион раздаётся на два других блока,при включении любого другого блока в работу всё работает корректно. Другие наружные блоки в одиночестве работают нормально. Проверяли на возможность  путаницы в подключениях в меж блочном соединение. Подключено всё правильно. Ошибок блоки не выдают. Что ещё необходимо проверить?
Путаница труб или проводов.
Определяется методом исключения, проверки по одиночке, на тепло и холод.

Александро

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 01 Июня 2017, 21:57:03 »
Цитировать
Путаница труб или проводов.Определяется методом исключения, проверки по одиночке, на тепло и холод.

Путаницы нет . Этот аспект исключён. Если была бы путаница в трубах или проводах выделывались бы два внутренних блока а так только 1. И плюс ко всему добавился ещё один клиент с такой же  точ в точ проблемой. Возможно ли такое что это какая-то особенность работы данных моделей?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1277
« Ответ #3: 03 Июня 2017, 03:13:24 »
Доброго времени суток.  Мультимедийный наружный блок MXZ-5D102VA работает в связке с тремя внутренними блоками  2шт- MSZ-SF25VE / 1 шт- MSZ-SF35VE 
Если включить один MSZ-SF35VE на охлаждение то он работает как вентилятор хотя наружка запускается но фрион раздаётся на два других блока,при включении любого другого блока в работу всё работает корректно. Другие наружные блоки в одиночестве работают нормально. Проверяли на возможность  путаницы в подключениях в меж блочном соединение. Подключено всё правильно. Ошибок блоки не выдают. Что ещё необходимо проверить?

Поведение аномального блока и других блоков на тепло?

Диагностика плат управления.
2шт- MSZ-SF25VE
1 шт- MSZ-SF35VE
Плату управления от 35VE установить в 25VE
Плату управления от 25VE установить в 35VE
Дефект переместится в другой блок - менять плату внутрянки 35VE
Дефект не переместится в другой блок - менять плату наружки.

ME MXZ-6C120VA - аналогичная история.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=44754

Mitsubishi Heavy SCM80ZG-S1/SRK25ZM-S (3 шт.) - путаница.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=44459&PAGEN_1=6

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1277
« Ответ #4: 03 Июня 2017, 08:31:38 »
Подбор комбинации внутренних блоков выполнен правильно.
2шт- MSZ-SF25VE / 1 шт- MSZ-SF35VE
http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/mxz_b.php?ModelName=MXZ-5D102VA&CombinationName=

Printer

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #5: 23 Июня 2017, 16:38:54 »
Если есть уверенность в правильности подключения коммуникаций ( провода и трубы приходят на соответствующие порты на внешнем блоке), то проблема  в узле: плата внешнего блока - катушка ЕЕV - сам вентиль ЕЕV . Для начала необходимо убедится в том что катушка вставлена в соответствующий разъем на плате и ОДЕТА на сам ЕЕV клапан, потом методом замены проверить выход и исправность катушки и клапана.

Ремонт кондиционеров