Не работает кондиционер Mitsubishi Heavy FDEN40VD

Автор Тема: Не работает кондиционер Mitsubishi Heavy FDEN40VD  (Прочитано 2695 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

дон_геннадий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 03 Апреля 2016, 21:22:05 »
Mitsubishi Heavy,FDEN40VD. При подаче питания на дисплее комнатного блока мигает 88, ни на ДУ ни на кнопку местного включения не реагирует. В таком положении стоит хоть целый день. Спасибо. В сервис-мануале такой ошибки нет.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 03 Апреля 2016, 21:34:41 »
Проводной пульт подключили?  Тогда ик-приемник отключить нужно. Вместе не работают.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

дон_геннадий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 03 Апреля 2016, 21:57:19 »
Mitsubishi Heavy FDEN40VD, светит 88, ДУ беспроводной, проводного нет, до этого работал 2 года нормально.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 03 Апреля 2016, 22:04:58 »
88 на ик-дисплее примерно то же самое, что  wait на проводном пульте. Вообще может быть поврежден и сам приемник и платы на блоках. Пробуй алгоритмы для случаев, когда на пульте  wait горит.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров