ME MUZ-GE71VA E1
Cгорел компрессор SNB172FEKMT - пробой на корпус.
После установки нового SNB172FEKMT появился сюрприз - 2 мигания:
Неисправна IPM или компрессор.
Наблюдение.
В момент старта компрессора слышен скрип и дергание в течение 2 сек.
После 3 попыток авария фиксируется, надо сбросить питание.
Диагностика.
Совершенно случайно, рядом оказался новый компрессор в упаковке, с заводскими заглушками.
При его подключении на проводах он стал вращаться нормально в течение 10 сек.
Аварии сверхтока не было.
Было сделано заключение, что у компрессора со сверхтоком избыточная заправка.
Жидкарь был стравлен из контура (0.5 кг) при полной заправке 1.7 кг.
В результате компрессор стал вращаться.
После сборки корпуса во время дозаправки 100 г. жидкаря,
компрессор опять остановился по сверхтоку.
После стравливания жидкаря авария сверхтока сохранилась.
Внимание, вопрос.
Что неисправно - Новый компрессор или плата - ?