• Mitsubishi Heavy вентилятор 5 2
Текущий рейтинг:  

Mitsubishi Heavy вентилятор

Автор Тема: Mitsubishi Heavy вентилятор  (Прочитано 4183 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Topic Start: 18 Мая 2018, 12:55:50 »
Вентилятор НАРУЖНОГО блока ( инвертор) - как можно проверить НА СТОЛЕ ?
Не запускается
После вкл кондея
Компрессор работает 1 минуту и отключается
Подозрение на ДХ ( или какой там датчик ) - нет импульсов и все откл
Хотя он и не звонится ?
мотор DC310V
DR-9538-801B
Прозвонки тестером Vs - GND  -- 200к
Vcc - GND --- 100k
остальные GND - не звонятся
Разобрал - видимых повреждений нет от драйвера " не пахнет" :)

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 18 Мая 2018, 20:33:29 »
 На столе без стенда мало что удастся проверить. Запаха тоже особо не будет. Все выгорает чаще всего очень деликатно.
Что за блок внешний?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #2: 18 Мая 2018, 22:01:18 »
На наклейке надпись
RFY011G502B

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #3: 19 Мая 2018, 12:47:47 »
на Хеви     Vm Gnd # > 1 MΩ
Vcc Gnd # > 4 KΩ
Vsp Gnd # > 100 KΩ
Vfg Gnd

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #4: 19 Мая 2018, 13:23:20 »
Вентилятор НАРУЖНОГО блока ( инвертор) - как можно проверить НА СТОЛЕ ?

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #5: 19 Мая 2018, 16:13:51 »
...  С Уважением от нашего стола Вашему   http://210.1.42.215/tech_info/Manual/M5/RAC-B-A02[AC-DC_Motor_structure_checking_r1_2014].pptx

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #6: 19 Мая 2018, 17:37:12 »
На столе без стенда мало что удастся проверить. Запаха тоже особо не будет. Все выгорает чаще всего очень деликатно...
Блок питания MП-3-3 от советского телевизора 3УСЦТ - прекрасный стенд для проверки BLDC моторов.
На управление - стабилитрон 4.5В и резистор.
Все BLDC движки работают нормально.

Если из движка вылазит в шину +12В напряжение более 100В, то ничего не сгорает.
Было дело, дохлый BLDC вентилятор от внутрянки ME палил платы управления.
МП-33 он не спалил! :)
Диагностика была успешно завершена.

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #7: 19 Мая 2018, 18:00:52 »
Без двигателя - на разёме :
Vs-gnd - 300v
Vcc - gnd - 12,5v
Vsp- gnd --- 25v
FG -- gnd --- 5,02v
За " от вашего стола " -- спасибо , но не открывается :(
Подробнее про питание от 3УСЦТ ???!

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #8: 19 Мая 2018, 20:39:17 »
Без двигателя - на разёме :
Vs-gnd - 300v
Vcc - gnd - 12,5v
Vsp- gnd --- 25v
FG -- gnd --- 5,02v
За " от вашего стола " -- спасибо , но не открывается :(
Подробнее про питание от 3УСЦТ ???!
Vsp- gnd --- 25v
От 1 В до 5 В должно быть.

Ремонт кондиционеров