mitsubishi heavy src60zhx-s

Автор Тема: mitsubishi heavy src60zhx-s  (Прочитано 4351 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Topic Start: 01 Августа 2016, 22:50:31 »
Здравствуйте.На внешнем блоке на плате инвертора мигает красный светодиод 2 раза потом пауза.Кто нибудь встречался с такой ошибкой??компрессор включается на секунд так 30 и выключается, потом больше не включается. Внутрений блок работает.и еще вопрос можно ли как то проверить сколько вольт выдает транзисторная сборка???(плата отсоеденена)т.есть там же должен быть какой то управляющий вход??потому что на саму сборку приходит 300вольт постоянки-хочу "открыть" ее и проверить сколько на выходах??

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 02 Августа 2016, 09:39:18 »
Только по наружке ошибку однозначно не определить. Нужно смотреть что на внутрянке.
Я только не пойму:если движок заведомо неисправен, то зачем дальше лезть? Такая ошибка бывает вылезает как раз из-за неисправного движка.
Во вложении поиск неисправностей (весь талмут не влезает).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #2: 03 Августа 2016, 02:19:54 »
плата стояла в кондере и мигал светодиод, снял плату также мигает светодиод-однозначно ошибка на наружке в плате.у меня есть мануал немного другой на 500 страниц-но там все общими словами написано-и если что сразу меняйте плату.На главных клеммах внешнего блока все напряжения есть.1 транзистор igbt был неисправен-поменял но проблема неустранилась

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #3: 03 Августа 2016, 02:31:24 »
еще

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #4: 03 Августа 2016, 10:13:35 »
А для чего столько фото? Платы как платы.
Мне интересно какая схема проверки. Подключен ли внутренний блок, вентилятор наружного, датчики?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #5: 03 Августа 2016, 11:05:36 »
А для чего столько фото? Платы как платы.
Мне интересно какая схема проверки. Подключен ли внутренний блок, вентилятор наружного, датчики?
ничего не подключено.вы пожалуйста читайте мое собщение сверху, я там расписал все, если вам интересно конечно.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #6: 03 Августа 2016, 11:30:24 »
Ну, а если ничего не подключено, то о какой диагностике может идти речь?
Блок сразу в ошибку уходит. Так можно долго сидеть и не один десяток сообщений написать.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #7: 03 Августа 2016, 11:37:40 »
ну я не сижу, я на работе, в перерывах здесь страчу-но было ведь подключено, кстати странная деталь когда я подключал вентилятор внешнего блока светодиод прекращал мигать(он просто негорел), но вентилятор неисправен-про него в другой моей теме. никто не знает придется самому разбираться. ;)напряжение на плате во всех контрольных точках присутствует.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #8: 03 Августа 2016, 12:49:26 »
Правильно, когда все подключено ошибка вылезала через 30сек, т.к. вентилятор не вращался и давление конденсации было очень высоким.
Если вентилятор вообще не подключить, то ошибка вылезает практически моментально.
Для нормальной диагностики нужен исправный мотор вентилятора.
Не нужно искать черную кошку в темной комнате. Плата скорее всего рабочая.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #9: 05 Августа 2016, 13:32:49 »
ну и что включил компрессор нехорошо завибрировал потом вырубило автомат и опять пробило транзистор.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #10: 05 Августа 2016, 13:47:27 »
А для чего столько фото? Платы как платы.
Мне интересно какая схема проверки. Подключен ли внутренний блок, вентилятор наружного, датчики?
Про компрессор-то я как раз ничего не писал. Можно и без него кратковременно запустить. А вот без двигателя вентилятора ошибка практически сразу лезет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.