Всем привет. Проблема такая , может кто сталкивался и подскажет.
Есть два ms-gf50va в серверной, один работает нормально(пусть будет номер 1) второй уходит в ошибку(он будет номер 2).
Ошибка значит вот такая -
/Мигает 2 раза 2,5 секунды Выкл/ Термистор теплообменника внутреннего блока/Каждые 8 секунд во время работы определяется замыкание
или обрыв термистора теплообменника внутреннего блока./
что было сделано: замена термистора(не помогло) С блока номер 2 термистор поставили на блок номер 1, все работает ошибку не выдает, с блока номер 1 термистор поставили в блок номер
2 - не работает, уходит в ошибку.
заменили плату управления внутреннего блока, не помогло, та же ошибка.
провели общую диагностику , кабель питания и межблок прозвонили все целое, фреон 15бар(в выключенном состоянии естественно)
знаю бывают ситуации , когда ошибку показывает одну, а на самом деле поломка другая, может это тот случай, если кто подскажет, буду благодарен.