Всем привет. Проблема такая , может кто сталкивался и подскажет.
Есть два ms-gf50va в серверной, один работает нормально(пусть будет номер 1) второй уходит в ошибку(он будет номер 2).
Ошибка значит вот такая -
 /Мигает 2 раза 2,5 секунды Выкл/  Термистор теплообменника внутреннего блока/Каждые 8 секунд во время работы определяется замыкание
или обрыв термистора теплообменника внутреннего блока./
что было сделано: замена термистора(не помогло) С блока номер 2 термистор поставили на блок номер 1, все работает ошибку не выдает, с блока номер 1 термистор поставили в блок номер
2 - не работает, уходит в ошибку.
заменили плату управления внутреннего блока, не помогло, та же ошибка.
провели общую диагностику , кабель питания и межблок прозвонили все целое, фреон 15бар(в выключенном состоянии естественно)
знаю бывают ситуации , когда ошибку показывает одну, а на самом деле поломка другая, может это тот случай, если кто подскажет, буду благодарен.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #1: 21 Ноября 2020, 18:36:48 »
...Есть два ms-gf50va в серверной, один работает нормально...
второй уходит в ошибку... -  /Мигает 2 раза 2,5 секунды

Термистор теплообменника внутреннего блока / замыкание или обрыв ./
- замена термистора(не помогло)
- заменили плату управления внутреннего блока, не помогло...

Термистор Т комнаты заменить.



https://st.extraklimat.ru/12/2246/283/Mitsubishi_Electric_MSZ-GF_VE_Service_Manual.pdf

dred171

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #2: 21 Ноября 2020, 18:41:48 »
его нет, ни на одном ни на втором блоке, эту версию тоже проверяли

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #3: 21 Ноября 2020, 18:46:40 »
его нет, ни на одном ни на втором блоке, эту версию тоже проверяли
Этого быть не может.



https://st.extraklimat.ru/12/2246/283/Mitsubishi_Electric_MSZ-GF_VE_Service_Manual.pdf

Фото схемы и платы в студию.

dred171

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #4: 21 Ноября 2020, 18:53:29 »
нет фото, и в данный момент нет возможности сделать

dred171

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #5: 21 Ноября 2020, 18:55:06 »
я не имел ввиду, что нет разъема под этот датчик, он есть и на одном и на втором блоке, нет самих датчиков

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #6: 21 Ноября 2020, 18:56:57 »
я не имел ввиду, что нет разъема под этот датчик, он есть и на одном и на втором блоке,
нет самих датчиков
Значит, надо поставить.
Как будет работать кондиционер, если он не знает, какая Т в комнате? :)

Это первый пуск после монтажа?

dred171

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #7: 21 Ноября 2020, 18:58:30 »
нет, они работают уже лет пять точно

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #8: 21 Ноября 2020, 19:03:46 »
нет, они работают уже лет пять точно
Оба кондиционера ms-gf50va 5 лет работали без термодатчика комнаты,
поддерживали Т в помещении только по одному датчику трубки (RT12).
Верно - ?


dred171

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #9: 21 Ноября 2020, 19:08:01 »
как бы это глупо не звучало :), но так оно и есть. монтаж делали не мы, просто в данный момент обслуживаем серверную и вышла вот такая фигня, сам удивился что нет датчика температуры помещения, но блок номер 1 работает без него, поэтому не придал значения этому факту

dred171

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #10: 21 Ноября 2020, 19:17:42 »
возможно его нет, из за того что эти блоки только на холод рассчитаны. ну это так, предположение

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #11: 21 Ноября 2020, 19:21:45 »
как бы это глупо не звучало :), но так оно и есть. монтаж делали не мы, просто в данный момент обслуживаем серверную и вышла вот такая фигня, сам удивился что нет датчика температуры помещения, но блок номер 1 работает без него, поэтому не придал значения этому факту
Без Т датчика (RT11) комнаты эксплуатация возможна,
если поставить заглушку 10КОм на плату.

В этом случае компрессор будет останавливаться термодатчиком трубки (RT12) без появления аварии по заморозке. Но зачем лепить этот колхоз - непонятно.

dred171

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #12: 21 Ноября 2020, 19:24:39 »
ну колхозом никто не собирается заниматься, через менеджера задали вопрос официалам, ждем ответа. просто параллельно решил прошерстить форумы

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #13: 21 Ноября 2020, 19:25:32 »
возможно его нет, из за того что эти блоки только на холод рассчитаны. ну это так, предположение
RT11 должен быть в любом случае - и на тепло, и на холод.

dred171

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #14: 21 Ноября 2020, 19:32:06 »
ну чисто теоретически, возможно их убрали при монтаже и провели какие то манипуляции с платами, для того чтобы они работали постоянно, не отключаясь, типа серверная и т.д и т.п. , больше у меня предположений нет)