MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи иногда, циклит.

Автор Тема: MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи иногда, циклит.  (Прочитано 2587 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1286
« Topic Start: 14 Декабря 2019, 10:35:50 »
MHI SRK28HD/SRC28HD в эксплуатации более 10 лет.
После перемонтажа, на новом месте отработал 5 лет в кладовке 4м/5м/3м без окон и вентиляции с двумя холодильниками:
1 - VIESMAN FS1200 SE-212 (мощность 1210 W ) выпуск 2000г.
2 - VIESMAN CS0900 SE-211 (мощность 925 W ) выпуск 2000г.
До того, с этим же трубопроводом и проводом тут работал сплит "Electra" большей мощности. Electra была демонтирована по причине выхода из строя компрессора и выработки ресурса более 10 лет. Других кондиционеров в кладовке нет.

Дефект 2014г.
MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи, иногда через 5 минут, иногда через 1 час - 2 дня.
Межблочка 5 проводов (1.5мм2), остались от Электры.
Прозвонка межблочного провода тестером утечку и обрыв провода не выявила.
Методом перебора 5 проводов был определен провод с хорошей изоляцией - земляной.
Дефект - нет связи, был устранен лишением НБ земляного провода, т.к. этот провод был задействован на межблочную связь.  2 провода из 5, были заизолированы, остались под подозрением.

Прошло 5 лет.
Опять появился дефект - иногда нет связи, уже и на земляном проводе межблочного кабеля.
Замена плат НБ, ВБ дефект не устранила.Повторная прозвонка межблочных проводов с помощью тестера DT3343 утечки и обрыва не выявила. Повторное задействование подозрительных проводов в межблочной связи тоже не устранило дефект.
Дефект нет связи был устранен подключением доп. кабеля - земляного и сигнального провода (0.75мм2).

Появилась новая проблема.
Со слов техника, дозаправлявшего кондиционер летом,  после дозаправки 3 месяца все было  прекрасно. В настоящее время кондиционер циклит при Тул = 0С.
НБ -  есть подогрев картера, нет замедлителя вращения вентилятора НБ.

ВБ:
Уставка ПДУ=+18С
Т воздуха на входе в испаритель +25С.
Т воздуха на выходе испарителя при работе на холод в течение 2 мин. опускается до +3С на макс. оборотах вентилятора ВБ.
Пауза 5 минут, в это время Т на выходе испарителя повышается до +20С.
Аварий нет, цикл повторяется.

Кладовщик требует понижение температуры в помещении Тмакс=+20С.
Заказчик: нет денег на установку зимнего комплекта РДК-8. Надо установить новый кондиционер, из старого выжать все, что можно.

Решение.
1 - чистка испарителя EASY CLEANER и крыльчатки увеличение расхода воздуха не дало
Цикление на нижнем уровне Т=+3С сохранилось.
Контрольная перезаправка фреона по весу не выполнялась.
2- Замена плат ВБ, НБ, термодатчиков ВБ - бестолку.
• термистор испарителя 5 кОм. - исправен.
• термистор воздуха комнаты 5 кОм – исправен.

Терморезисторы НБ: 5K, 5K, 50K.



3 - Вытаскивание на половину трубного термодатчика ВБ дало аварию:
синхронное мигание желтого (TIMER) и зеленого (RUN) 4 раза,
после этого продолжение мигания зеленого 4 раза,
после этого пауза.
Цикл повторяется.



https://masterxoloda.ru/files/mitsubishi_heavy/RUS_SRK28_40HD.pdf

3 - Перемычка выводов твердотелки AQG22205 увеличила скорость вентилятора ВБ
Т из испарителя увеличилась Т=+5С, цикление устранено.
Т воздуха в помещении = +19С.
Уставка на ПДУ=+18С
Компрессор кондиционера работает без остановок.
Тул = 0С.

Впереди зима, мороз.
Решение:
Давление на всасе было:
Po=4 Bar
Т трубки всаса = 4С
Tsh=2K обмерзания нет.

Закрыто  картонкой 80% конденсатора.
Давление на всасе стало:
Po=5 Bar
Т трубки всаса = 9С
Tsh=8K обмерзания нет.

Поставленная заказчиком задача решена - кондиционер работает с избыточной заправкой, безостановочно, наизнос.
Мощность двух холодильников VIESMAN = 2135W
Холодопроизводительность SRK28HD/SRC28HD = 2550 Вт



Гарантированный диапазон наружных температур    +18 - +43
http://www.mast.kiev.ua/split/mitsubishi_heavy/mitsubishi_heavy_srk28hg.html
http://www.skn-split.ru/conditioner.php?id=610
Вопросы.
1 - Должен ли кондиционер останавливаться, если мощность кондиционера и источника тепла одинаковы - ?
2 - Как измерить реальное тепловыделение холодильников и холодопроизводительность кондиционера?
3 - Как долго проработает кондиционер с безостановочной работой компрессора -?

PS
-- Мощность излучения магнетрона в печи СВЧ определяется косвенным путем.
Пластиковая бутылка с водой 0.5л нагревается с +20С до +30С за 1 минуту.
Это соответствует мощности магнетрона 750Вт.
-- Сравнение расхода воздуха на диффузоре вытяжки определяется по степени прилипания листа бумаги А4.
-- Я встречал применение компьютерного вентилятора в качестве анемометра.

Наверняка, подобное измерение холодопроизводительности и расхода воздуха можно выполнить с кондиционером.


hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 26 Декабря 2019, 17:00:17 »
1. Кондиционер должен останавливаться по достижению заданной температуры либо по датчикам защитных функций (например, по датчику обмерзания испарителя).
2. Холодопроизводительность кондиционера вещь весьма относительная, т.к. заявленные производителем характеристики идут под стандартные 35С на улице и 24С в помещении. При отклонении от этих параметров производительность соответственно плывет как в одну, так и в другую сторону. Как правило производитель в мануале дает таблицы производительности для различных условий, а также график падения производительности в зависимости от температуры. Поэтому в данном случае, когда все на грани, возникновение ситуации недостаточной холодопроизводительности может встречаться время от времени.
Без "зимника" эта система функционировать нормально не будет. И при возникновении ситуации, когда "Заказчик: нет денег на установку зимнего комплекта РДК-8.", я бы просто перестал с ним общаться.
Это просто морозы пока не ударили! а как встанет -15С посмотрим, что станет с давлением и как заказчик тогда заговорит. Только "зимник" будет уже совсем некомфортно устанавливать ) бери двойную оплату)
Однако, и зимник не спасет от падения производительности. Она так или иначе все равно будет падать при низких температурах.
Также стоит учитывать потери на трассе. Они могут составлять 1-7%.
Решение проблемы - ставить более мощную модель 3,5-4 кВт, либо добавлять к этому в пару еще один маломощный.
3. Беспрерывная работа компрессора при условиях, когда его все устраивает (рабочие параметры) и он не перегревается, - это абсолютно нормальное явление. Как раз все эти пуски/остановы и снижают его ресурс. Если система циклит, нужно от этого срочно избавляться.
Вообще данная машина очень надежная, но эксплуатация в жестких условиях, особенно без "зимнего комплекта" ставит ее под серьезную угрозу.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1286
« Ответ #2: 27 Декабря 2019, 18:54:25 »
1. Кондиционер должен останавливаться по достижению заданной температуры либо по датчикам защитных функций (например, по датчику обмерзания испарителя).
2. Холодопроизводительность кондиционера вещь весьма относительная, т.к. заявленные производителем характеристики идут под стандартные 35С на улице и 24С в помещении. При отклонении от этих параметров производительность соответственно плывет как в одну, так и в другую сторону. Как правило производитель в мануале дает таблицы производительности для различных условий, а также график падения производительности в зависимости от температуры. Поэтому в данном случае, когда все на грани, возникновение ситуации недостаточной холодопроизводительности может встречаться время от времени.
Без "зимника" эта система функционировать нормально не будет. И при возникновении ситуации, когда "Заказчик: нет денег на установку зимнего комплекта РДК-8.", я бы просто перестал с ним общаться.
Это просто морозы пока не ударили! а как встанет -15С посмотрим, что станет с давлением и как заказчик тогда заговорит. Только "зимник" будет уже совсем некомфортно устанавливать ) бери двойную оплату)
Однако, и зимник не спасет от падения производительности. Она так или иначе все равно будет падать при низких температурах.
Также стоит учитывать потери на трассе. Они могут составлять 1-7%.
Решение проблемы - ставить более мощную модель 3,5-4 кВт, либо добавлять к этому в пару еще один маломощный.
3. Беспрерывная работа компрессора при условиях, когда его все устраивает (рабочие параметры) и он не перегревается, - это абсолютно нормальное явление. Как раз все эти пуски/остановы и снижают его ресурс. Если система циклит, нужно от этого срочно избавляться.
Вообще данная машина очень надежная, но эксплуатация в жестких условиях, особенно без "зимнего комплекта" ставит ее под серьезную угрозу.
hellberg, спасибо за консультацию
Прошло 2 недели, кондиционер нормально работает,  без остановки.
Морозов еще не было, Тул=-5C...+10C.

Для меня главная заслуга - устранение дефекта Timer 6 миганий - нет связи.
Я этот дефект долго ловил 5 лет назад, перекинул провода, кондиционер отработал 5 лет.
Теперь я уже забыл про него, а когда стал распутывать клубок эпизодического пропадания связи на земляном проводе, который тестером не был выявлен и в этот раз, то вспомнил, что это мой старый знакомый.

Добавка тонкого 2 жильного сигнального провода к межблочному проводу устранила проблему. Когда я гордо отчитался местному инженеру, что кондиционер отремонтирован, без замены 5 жильного кабеля, которого не было в наличии,  вместо зимника установлена картонка, он похвалил меня за находчивость. :)

Прошло 2 недели, этот же инженер пожаловался моему коллеге:
- надо было списать старый, неисправный кондиционер, а теперь он работает,
 поэтому неизвестно когда деньги дадут на новый кондиционер...

Вот и угадай, что хочет заказчик. :)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1286
« Ответ #3: 09 Марта 2020, 17:40:08 »
3 - Вытаскивание на половину трубного термодатчика ВБ дало аварию:
синхронное мигание желтого (TIMER) и зеленого (RUN) 4 раза,
после этого продолжение мигания зеленого 4 раза,
после этого пауза.
Цикл повторяется.



https://masterxoloda.ru/files/mitsubishi_heavy/RUS_SRK28_40HD.pdf

Перевод с японского русского на русский.

Зеленый (RUN) постоянно мигает.
Желтый (TIMER) мигает 4 раза - увеличение номинала до 100КОм термодатчика (50КОм) по нагнетанию в наружке.

Дефект окончательно вылез в феврале.
Почему эта авария провоцировалась и устранялась изменением теплового контакта термодатчика испарителя - неизвестно.

Удивительно, кондиционер работает в настоящее время, зиму пережил успешно, без зимнего комплекта и картонки с февраля. Морозов ниже минус 15С не было - в этом секрет.

Ремонт кондиционеров