MHI инвертор SRK71ZR-S / SRC71ZR-S не работает.

Автор Тема: MHI инвертор SRK71ZR-S / SRC71ZR-S не работает.  (Прочитано 756 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1277
« Topic Start: 02 Августа 2021, 21:37:11 »
Mhi srk71zr-s / src71zr-s не работает.
в эксплуатации 6 лет, работал мало, только летом.

Error code (E59):
зеленый run светит постоянно,
желтый timer мигает 2 раза.
расшифровка: неисправен компрессор (нет компрессии), ток компрессора ниже 1A.

обмотки - r=1 ом, r=1 ом, r=1 ом.
R на корпус - бесконечность.

При подключении вместо компрессора диодного пробника, появился новый код:

Error code (E47):
 зеленый run мигает 5 раз, желтый timer светит постоянно.
расшифровка: неисправна плата нб, обрыв провода компрессора.



-- светодиоды диодного пробника не мигают, попытка старта компрессора отсутствует.

После восстановления штатной схемы кондиционера, код неисправной платы нб сохранился.

Что неисправно в кондиционере:
1 - компрессор
2 - плата нб
3 - и компрессор, и плата нб.

По аналогии с Mitsubishi Heavy - SCM80ZF-S с такой же ошибкой - Е59,
неисправна IPM микросхема или ее обвязка,
пробоя ключей нет в обоих случаях.

http://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/mitsubishi-heavy-scm80zf-s-ostanavlivaetsja-cherez-3-min-migaet-diod-nb-2-raz/

Ремонт кондиционеров