Mhi srk71zr-s / src71zr-s не работает.
в эксплуатации 6 лет, работал мало, только летом.
Error code (E59):
зеленый run светит постоянно,
желтый timer мигает 2 раза.
расшифровка:
неисправен компрессор (нет компрессии), ток компрессора ниже 1A.обмотки - r=1 ом, r=1 ом, r=1 ом.
R на корпус - бесконечность.
При подключении вместо компрессора диодного пробника, появился новый код:
Error code (E47):
зеленый run мигает 5 раз, желтый timer светит постоянно.
расшифровка:
неисправна плата нб, обрыв провода компрессора.-- светодиоды диодного пробника не мигают, попытка старта компрессора отсутствует.
После восстановления штатной схемы кондиционера, код неисправной платы нб сохранился.
Что неисправно в кондиционере:
1 - компрессор
2 - плата нб
3 - и компрессор, и плата нб.
По аналогии с Mitsubishi Heavy - SCM80ZF-S с такой же ошибкой - Е59,
неисправна IPM микросхема или ее обвязка,
пробоя ключей нет в обоих случаях.
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/mitsubishi-heavy-scm80zf-s-ostanavlivaetsja-cherez-3-min-migaet-diod-nb-2-raz/