MHI FDC1008HES3 ремонт

Автор Тема: MHI FDC1008HES3 ремонт  (Прочитано 4093 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Snegovik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 27 Мая 2018, 23:08:22 »
Вырубается через 30 сек. внешний блок Индикаторы Led красно-зеленый 1 раз потом 3 красных. Ошибок на пульте нет. Есть какая инфа по данному вопросу?

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #1: 28 Мая 2018, 14:41:56 »
E57         • Недостаток хладагента
• Закрыт клапан    .....  эта тема уже была на соседнем форуме   http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1493911933    мануал http://www.mitsubishi-climate.ru/pdf_mh/service_manual_v-multi_en.pdf

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #2: 28 Мая 2018, 21:02:43 »
E57         • Недостаток хладагента
• Закрыт клапан    .....  эта тема уже была на соседнем форуме   http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1493911933    мануал http://www.mitsubishi-climate.ru/pdf_mh/service_manual_v-multi_en.pdf
Ждем дохлый компрессор.
Очень быстро...

Snegovik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #3: 28 Мая 2018, 21:06:30 »
Спасибо за инфу. Мануал есть на русском у нас. Только ни хрена не помогает . Весь контур прошли вдоль и поперек датчик давления даже закоротили , все равно вышибает. Может на теплообменнике забита труба?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #4: 29 Мая 2018, 02:21:04 »
Спасибо за инфу. Мануал есть на русском у нас. Только ни хрена не помогает . Весь контур прошли вдоль и поперек датчик давления даже закоротили , все равно вышибает. Может на теплообменнике забита труба?
Всас закрытый порт :)

Ремонт кондиционеров