ME PCA-RP125/PU-P125 ERROR CODE - P8.

Автор Тема: ME PCA-RP125/PU-P125 ERROR CODE - P8.  (Прочитано 2084 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1179
« Topic Start: 05 Сентября 2017, 22:13:07 »
ME PCA-RP125/PU-P125 потолочник в серверной.
Срок эксплуатации 3 года.
После работы компрессора в течение 15 минут появляется ERROR CODE - P8.
P8 - Не меняется Т трубок испарителя в течение 10 минут.

Это действительно так.
Перепад по воздуху на внутреннем блоке = 2К.

Со слов местного техника ранее была ошибка U4, потом она пропала сама.
 U4 - Неисправны терморезисторы внешнего блока.

На внешнем блоке установлен зимний комплект, вентиляторы еле вращаются.

Питание наружки 380В в норме, не просаживается под нагрузкой.
Т. нагнетающей трубки +40С
Т всаса +25С
Т 4WV у всех 4 труб одинаковая+35С
Pk/Po=16Bar/14Bar
Порты открыты.
Компрессор BN52YEXMT.
Ток потребления 5А по фазам одинаковый.
Фазировка проводов соответствует схеме.
Перефазировка по силе исключена, т.к. есть токомерное кольцо по проводу компрессора.

Где неисправность?

Вангую.
Если бы было мало газа, то компрессор бы уходил на ваккуум по всасу, был бы горячий, более 80С.
На 4WV отсутствует катушка, т.к. режим работы только охлаждение.
Если бы 4WV заклинил посередине, то компрессор бы грелся более +70С.

Приговор.
Неисправен компрессор - нет компрессии.
Почему компрессор вышел из строя?




Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #1: 06 Сентября 2017, 15:01:33 »
возможно это схожая ситуация  http://climateforum.ru/topic6400.html

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1179
« Ответ #2: 06 Сентября 2017, 20:37:26 »
возможно это схожая ситуация  http://climateforum.ru/topic6400.html
Cпасибо за ссылку.
Но ситуация другая.
Питание внутрянки однофазное.
Питание наружки 3ф, но есть контроль фазировки.

Ремонт кондиционеров