ME MXZ-2D33VA-ER4 - клин компрессора после утечки.

Автор Тема: ME MXZ-2D33VA-ER4 - клин компрессора после утечки.  (Прочитано 322 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Topic Start: 02 Июля 2022, 09:39:04 »
Me mxz-2d33va-er4 в эксплуатации 3 года.
после жарких дней появилась авария.
вб - мигает 5 раз (неисправен нб).

нб:
- fan стартует и останавливается.
-Компрессор не вращается, не мычит.
- red мигает 2 раза (велик ток компрессора).
I=4а (inrush) при старте.
измерено одновременно двумя клещами на проводах компрессора.
- после отключения компрессора - мигает 9 раз (чует обрыв компрессора).
- Обмотка компрессора R=2/2/2 Ом, пробоя на корпус нет - более 20 МОм.

в течение первого года было 14 миганий вб.
монтажники дважды выполняли дозаправку за 1 год.

примечание,
нб находится в корзине без дна и крыши на улице, под окном.
Для вскрытия и диагностики компрессора
необходимо снять фронтальную панель.

Правильно ли выполнена диагностика компрессора KNB073FFDHC 695W 3A - ?



Как доработать кондиционер, предотвратить выход из строя компрессора из-за утечки - ?