• ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи. 5 1
Текущий рейтинг:  

ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.

Автор Тема: ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.  (Прочитано 6807 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1278
« Topic Start: 08 Августа 2021, 11:53:57 »
НОРМА
Автономное поведение НБ (клеммы 2-3) , тестер DT3343:
1 - DC=+25V, без импульсов.
2 - DC=+12V...+22V, появляются импульсы ПРД, если подключен внешний D+R.
3 - Светодиоды на доп. плате НБ отмаргивают отсутствие межблочной связи.



Аналогичная связь  у GREE, такой же принцип у ME.
http://www.go-gddq.com/down/2014-10/14102512557891.pdf
Пробник тока (Шприц FBT) для диагностики передатчика линии связи НБ без ВБ:



Измерение на НБ, без межблочного провода cо шприцом FBT.
Видна работа передатчика уровень DC=22V просаживается до 2V.
Это работает передатчик НБ без ВБ:



Общение НБ и ВБ со шприцем FBT:
Относительно уровня DC=+18V, положительный импульс 4V - это ПРД ВБ.
Относительно уровня DC=+18V, отрицательный импульс 19V - это ПРД НБ.



https://holodforum.ru/showthread.php?t=36820

Ремонт кондиционеров