Mitsubishi Electric мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.
На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
без предварительной засветки светодиода,
значит, (согласно мануала!!!) дохлые обе внутрянки.
1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 - Пощелкал переключатели на наружке SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.
Заключение:
Неисправна плата управления внешнего блока.
Плату управления демонтировать, померять не удалось.
Внешний блок вплотную к потолку прикреплен.
Что может выйти из строя в плате управления внешнего блока?
P.S.
Ловушка от МЕ и DAIKIN.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/ftxsrks42g2v1b-oshibka-u4-net-svjazi/
Фазу воткнуть в линию связи не решился, т.к. нет доступа к плате наружки.
Какая начинка платы - неизвестно.
Отсутствие реакции светодиодов наружки на переключатели SW1, SW2
свидетельствует о неисправности платы наружки.
Отчет.
Дефект ушел после демонтажа наружки.
Кондиционер смонтирован, работает вторую неделю нормально.
Уважаемый wartandax, прокомментируйте, пожалуйста, очипатку в мануале,
в алгоритме самодиагностики, по отсутствию засветки светодиода OPERATE перед троекратным писком (нет связи), свидетельствующей о неисправности внутреннего блока.
Это поведение не соответствует действительности.
Проверено на двух кондиционерах.
Без засветки оказался неисправен внешний блок, а не внутренний.