• ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи. 5 1
Текущий рейтинг:  

ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.

Автор Тема: ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.  (Прочитано 6812 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1278
« Topic Start: 19 Августа 2017, 07:21:41 »
Mitsubishi Electric  мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.

На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
 без предварительной засветки светодиода,
значит дохлые обе внутрянки.

1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 - Пощелкал переключатели на наружке  SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.

Заключение:
Неисправна плата управления внешнего блока.
Плату управления демонтировать, померять не удалось.
Внешний блок вплотную к потолку прикреплен.

Что может выйти из строя в плате управления внешнего блока?

P.S.
Ловушка от МЕ и DAIKIN.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/ftxsrks42g2v1b-oshibka-u4-net-svjazi/
Фазу воткнуть в линию связи не решился, т.к. нет доступа к плате наружки.
Какая начинка платы - неизвестно.
Отсутствие реакции светодиодов наружки на переключатели SW1, SW2
свидетельствует о неисправности платы наружки.



Ремонт кондиционеров