• ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи. 5 1
Текущий рейтинг:  

ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.

Автор Тема: ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.  (Прочитано 261 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 300
« Topic Start: 19 Август 2017, 07:21:41 »
Mitsubishi Electric  мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.

На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
 без предварительной засветки светодиода,
значит дохлые обе внутрянки.

1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 - Пощелкал переключатели на наружке  SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.

Заключение:
Неисправна плата управления внешнего блока.
Плату управления демонтировать, померять не удалось.
Внешний блок вплотную к потолку прикреплен.

Что может выйти из строя в плате управления внешнего блока?

P.S.
Ловушка от МЕ и DAIKIN.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/ftxsrks42g2v1b-oshibka-u4-net-svjazi/
Фазу воткнуть в линию связи не решился, т.к. нет доступа к плате наружки.
Какая начинка платы - неизвестно.
Отсутствие реакции светодиодов наружки на переключатели SW1, SW2
свидетельствует о неисправности платы наружки.



Ремонт кондиционеров

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2508
« Ответ #1: 19 Август 2017, 23:59:27 »
С наружке в ME идёт 24 В постоянку, а не 220 В, так же?
После инициируется ответный сигнал 12 В постоянки от внутрянки, так?
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

SERVICEMAN

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 300
« Ответ #2: 20 Август 2017, 00:59:50 »
С наружке в ME идёт 24 В постоянку, а не 220 В, так же?
После инициируется ответный сигнал 12 В постоянки от внутрянки, так?
Для других моделей верно.

Но МЕ MSZ-EF25VE2W иное поведение:
 - дает 1 раз в линию связи AC220V в течение 3 сек. в режиме сброса ошибок с морды внутрянки.

Наружка MUZ-EF25VEH, запускается,
если получит пинок AC220V (3 сек.) от внутрянки по линии связи,
а после этого с наружки появятся нормальные импульсы - 12V-24V на линии связи.



wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2508
« Ответ #3: 20 Август 2017, 01:19:57 »
Запрошу информацию у первоисточника.
Подтверждение напишу здесь.
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

SERVICEMAN

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 300
« Ответ #4: 08 Сентябрь 2017, 23:23:15 »
Mitsubishi Electric  мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.

На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
 без предварительной засветки светодиода,
значит, (согласно мануала!!!) дохлые обе внутрянки.

1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 - Пощелкал переключатели на наружке  SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.

Заключение:
Неисправна плата управления внешнего блока.
Плату управления демонтировать, померять не удалось.
Внешний блок вплотную к потолку прикреплен.

Что может выйти из строя в плате управления внешнего блока?

P.S.
Ловушка от МЕ и DAIKIN.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/ftxsrks42g2v1b-oshibka-u4-net-svjazi/
Фазу воткнуть в линию связи не решился, т.к. нет доступа к плате наружки.
Какая начинка платы - неизвестно.
Отсутствие реакции светодиодов наружки на переключатели SW1, SW2
свидетельствует о неисправности платы наружки.

Отчет.
Дефект ушел после демонтажа наружки.
Кондиционер смонтирован, работает вторую неделю нормально.

Уважаемый wartandax, прокомментируйте,  пожалуйста, очипатку в мануале,
в алгоритме самодиагностики, по отсутствию засветки светодиода OPERATE перед троекратным писком (нет связи), свидетельствующей о неисправности внутреннего блока.
Это поведение не соответствует действительности.

Проверено на двух кондиционерах.
Без засветки оказался неисправен внешний блок, а не внутренний.


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2508
« Ответ #5: 08 Сентябрь 2017, 23:28:31 »
Так не понял, что было сделано для ремонта кондиционера?
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

SERVICEMAN

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 300
« Ответ #6: 08 Сентябрь 2017, 23:33:44 »
Так не понял, что было сделано для ремонта кондиционера?
Ничего.
Плата заработала сама.
Может где-то трещина, плохой контакт...
Импульсы +25...+12V на клемме линии связи наружки
были без внутрянки.

Ремонт кондиционеров