Красный индикатор мигает 8 раз.

Автор Тема: Красный индикатор мигает 8 раз.  (Прочитано 7812 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Maxim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 78
« Topic Start: 01 Октября 2013, 20:43:39 »
Друзья, имею кондиционер Mitsubishi El. MXZ-5B100VA. Какая то загадка: красный индикатор на наружном блоке мигает 8 раз, желтый вообще не мигает. Блок после включения работает всего пару минут, а потом выключается. Приотворяется процесс несколько раз и потом вообще выключается. Замена резисторов и платы питания проблему не решили. Специалисты разводят руками и не знают, что это моет быть.

Хаос

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
« Ответ #1: 02 Октября 2013, 18:36:24 »
Посмотри вентилятор - разъем CN801 на плате управления, потому что через плату питания и данные резисторы еще дополнительно питается и вентилятор.

Maxim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 78
« Ответ #2: 02 Октября 2013, 18:55:38 »
Хаос - Большое спасибо за ответ.
Ты считаешь, что неправильная работа вентилятора может вызвать такую ошибку? После запуска он несколько минут вращается. Это проверим.
Плохо, что в инструкции по оборудованию нет параметров, которые необходимы для проверки, но признаки жизни есть.

Алекс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #3: 02 Октября 2013, 20:21:18 »
Проверь подключение и обратный клапан на компрессоре (имеено качество их протяжки). У меня такаое ощущение, что он просто падает по току. Или сама авария эта говорит о том, что нужно менять силовую плату IPM

Maxim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 78
« Ответ #4: 02 Октября 2013, 20:40:34 »
Мы все же остановились на плате фильтров. Что с ней никому не понятно. Инструкция говорит, что только плата питания, а тут еще и плата фильтров. Если под заказ, то очень долго по времени ждать.

Хаос

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
« Ответ #5: 02 Октября 2013, 20:56:10 »
Как вариант, можно попробовать еще такой вариант. Смотри рисунок ниже:

Maxim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 78
« Ответ #6: 02 Октября 2013, 21:19:44 »
Хаос, спасибо тебе большое за картинку, но я уже пробовал, писал где то выше есть пост. По умолчанию выставлено на полную нагрузку.

Хаос

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
« Ответ #7: 02 Октября 2013, 23:55:17 »
Не пробовал снять плату фильтров с нормального рабочего аппарата и поставить в этот, так он работает?
Что с током? Клеши вешали? Не на провода идущие с инверторной платы, а на приходящее питание?

Maxim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 78
« Ответ #8: 03 Октября 2013, 00:07:27 »
Да пробовал уже несколько раз, тем более с разных аппаратов снимал. Так то все работает, когда меняешь плату фильтров.

Laba

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #9: 03 Октября 2013, 00:17:06 »
Максим, поменяйте тогда на плате реле, потому что там кроме него нечему больше ломаться, если там не завязано управление!

Maxim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 78
« Ответ #10: 03 Октября 2013, 00:29:11 »
Отож бо и оно. Там по сути элементов не так много. Защитные резисторы все поменяли. Реле нужно проверить еще пару раз, по цепи уже один раз полностью прошлись! ;D

Laba

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #11: 03 Октября 2013, 00:39:25 »
Возьмите тестером проверьте и посмотрите пропадает ли 220 В на самой плате инвертора? Если есть щелчки реле, то посмотрите, кто выключает!

Maxim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 78
« Ответ #12: 03 Октября 2013, 00:48:51 »
Всем огромное спасибо за помощь
У меня завтра планируется очередной выезд.
Мнений собралось очень много, поэтому если у кого-то еще есть интересные предположения, буду рад выслушать!

leha

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #13: 10 Октября 2013, 21:47:37 »
Когда у меня возникла подобная проблема, то оказалось, что все же вышло из строя реле, а я перепробовал кучу комбинаций для устранения неисправности.