Не крутится вентилятор внутреннего блока

Автор Тема: Не крутится вентилятор внутреннего блока  (Прочитано 8172 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #15: 21 Сентября 2016, 09:57:13 »
Отвечаю по порядку:
23DH - дискретный датчик (термостат). Открывается при +14С. Исходя из схемы, не вижу проблем в его исключении из системы.
Что интересно не могу найти его в списке запчастей на данную модель.
Платы управления отличаются последней печатной буквой. Напиши номера плат полностью или сделай фото (это лучше) с этими номерами.
Во вложении мануал на сию технику (ох, и древняя же она).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #16: 21 Сентября 2016, 16:52:32 »
Завтра я там буду ставить платы и обращу внимание на это.
Пульты подошли,всё ок. Только на внутреннем где плату ставил обороты вентилятора гуляют чуток,но это пока не особо важно,потому что на внешнем вентилятор вообще не крутится.  :)

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #17: 21 Сентября 2016, 17:11:09 »
Обороты вряд ли от пульта гуляют. Бывает в режиме тепла так происходит. Когда компрессор выключается, вентилятор на внутреннем обороты снижает.
Посмотри личку.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #18: 23 Сентября 2016, 08:28:13 »
закончил я этот объект,всё работает.