Как заставить Инвертор работать зимой

Автор Тема: Как заставить Инвертор работать зимой  (Прочитано 8398 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

А.А.

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Topic Start: 12 Января 2016, 21:19:10 »
Здрасте всем. Вопрос такой "как заставить инвертор работать зимой"
В паспорте написано до -10, но надо ниже. Кондей Mitsubishi Electric MSZ-GE60VA.
Эта "редиска" умный и не запускается. Может кто сталкивался. Есть мысли поставить греющий кабель, но куда.
ВАЖНО!! Не надо говорить что никак, это я уже знаю. Но вдруг кто знает как обмануть мицуху.
И да здравствует инженерная идея.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

А.А.

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #1: 12 Января 2016, 21:23:01 »
Я догадываюсь что в Н.Б. есть датчик температуры который не дает запустить кондей. Сервис мануала нет.
 Подскажите где найти датчик, а засунуть его под обогрев картера компрессора я ужо сдюжу.
Возможно есть более простые или гуманные способы обмануть мицуху.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #2: 12 Января 2016, 22:22:09 »
Гугл сервис-мануалами на этот кондиционер аж плюётся)


Прикрепляю схему, там всё видно, это RT65 по схеме


Он расположен сзади теплообменника в пластмассовом кожухе
И не советовал бы его пихать к подогреву, там температура под 90 градусов


Могут быть проблемы с давлением конденсации, но проблемы лучше решать по мере поступления...

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 13 Января 2016, 09:38:56 »
Температура отключения у этих блоков -12С.
Если есть возможность, то лучше протащить датчик в помещение.
Кстати, на MHI никогда такой ерундой не занимались (датчики наружной температуры есть, но блок не отключают).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

А.А.

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #4: 12 Марта 2016, 19:18:54 »
В итоге я смастерил датчик наружной температуры. Просто два резиста сопротивлением 33 кОм, это в роение -2 градуса.
Кондей запустился проработал 10 минут и выдал ошибку 6 моргнул (Позиция №7)
Я так понимаю: Обмануть один датчик непрокатит. Кондей сравнивает дельту между датчиками и видит "лож" в показаниях.
Так что греть датчик теном или заносить его в помещение тоже фигня получится.
Кстати при снятии датчика кондей останавливается или не запускается.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #5: 12 Марта 2016, 19:24:28 »
Как то в Даичи слышал,что они когда ставят зимник на инвертора,с датчиками низкого и высокого давления что то мудрят,типа они тоже не дают работать.
А вот чего с ними сделать,чтоб и диагностика осталась и в ошибку не уходил,я не знаю.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #6: 12 Марта 2016, 19:28:20 »
Ошибка - обрыв или замыкание


Может поиграться с сопротивлением, никогда проблем не было


Какое в итоге сопроивление? 33 кОм - зачем 2 шт, последовательно или параллельно?


hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #7: 12 Марта 2016, 19:36:36 »
Их не 2шт,  а данное сопротивление соответствует температуре 2С. Работает 10 мин и выходит в ошибку.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #8: 12 Марта 2016, 19:38:27 »
То есть 33 кОм


Вот,это для вашего кондиционера таблички?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #9: 12 Марта 2016, 19:38:37 »
Ошибка - обрыв или замыкание


Может поиграться с сопротивлением, никогда проблем не было


Это на Китайцах нет проблем,а на Японцах бывают.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #10: 12 Марта 2016, 19:41:52 »
Да, для его.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #11: 12 Марта 2016, 19:42:48 »
Да я и с Панасами и сМитсухами боролся, что-то не припомню проблем...


Может банально, нет контакта? Прям на плате внешки измерьте сопротивление


Я так понимаю, он и без этого резистора так же себя будет вести...

А.А.

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #12: 12 Марта 2016, 19:56:59 »
Контакт точно есть, если при работе удалить датчик кондей сразу встает. Два резистора потому что один 11 второй 22 кОм. собраны последовательно.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #13: 12 Марта 2016, 20:08:22 »
Попробуйте 22 кОма поставить


А.А.

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #14: 12 Марта 2016, 21:02:45 »
Это пальцем в небо или есть мысли? если с моим сопротивлением вышла ошибка почему при 22 ошибки не будет?

Ремонт кондиционеров