Принесли в ремонт плату управления наружки MHI SCM60ZIX.
Дефект:
Не включается компрессор, постоянно крутит вентилятор внешнего блока ,
даже при выключенном внутреннем блоке и оборванной линии межблочной связи.
На управляющем контакте разъема вентилятора оказалось напряжение +7В.
Замена ключевой сборки 2003 ситуацию не изменила, на базе транзистора в сборке отсутствовало напряжение от процессора.
Подача напряжения +5В от внешнего источника питания на базу транзистора в сборке 2003 остановило вращение вентилятора.
Вынесен вердикт - процессор неисправен, либо прошивка.
С новой платой управления внешнего блока поведение кондиционера изменилось.
Теперь вентилятор внешнего блока включается по команде от внутреннего блока.
Но компрессор не стартует.
На пульте ДУ высвечивается ошибка E60:
-
слабое вращение компрессора, обрыв провода компрессора, неисправна плата управления внешнего блока.
Светодиод на плате управления внешнего блока мигает 7 раз:
-
слабое вращение компрессора, неисправна плата управления внешнего блока.
Поведение светодиодов анализатора в данном случае.
1 - отключил компрессор.
2 - подключил анализатор инвертора.
3 - подал эл. питание на кондиционер.
4 - стартартанул вентилятор наружки,
5 - через минуту мигнули 1 раз все светодиоды анализатора и все.
После этого светодиод платы управления наружки мигает 2 раза:
-
мал ток компрессора.C помощью частотника удалось покрутить компрессор, манометр на всасе заметил увеличение давления на 1 бар, с 16.5 Бар до 17.5 Бар.
При этом ток частотника был =
8А/30Гц (параметр частотника 16-14).
Изменение направления частотника увеличило давление всаса с 16.5 Бар до 18 Бар.
Появилась значительная вибрация компрессора.
При этом ток частотника был =
8А/30Гц(параметр частотника 16-14).
Повторное изменение направления частотника уменьшило давление всаса с 16.5 Бар до 17.5 Бар.
При этом ток частотника был =
8А/30Гц (параметр частотника 16-14).
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/diagnostika-invertora-me-mxz-3e54va-(red-migaet-2-raza)/Стравливание 40% заправки R410 проблему не устранило.
После этих процедур компрессор стал запускаться в штатном режиме на 3 секунды со значительной вибрацией и ошибкой:
- Светодиод на плате управления внешнего блока мигает 7 раз:
- слабое вращение компрессора, неисправна плата управления внешнего блока.
Вердикт:
Неисправен компрессор - механическое разрушение спирали.Как кондиционер мог работать с двумя фатальными, несовместимыми дефектами - ?
Аналогичная история с неизвестным концом.
Kompas:
"В результате манипуляций с платой стал пытаться запуститься компрессор. Именно пытаться.
Может дёрнуться два раза, может и десять, но в какой-то момент начинает крутится секунды две-три и останавливается. На плате начинает мигать светодиод 7 раз. Через три минуты опять начитает дёргаться... опять - когда начинает крутиться - две-три секунды и останавливается....
Так три цикла и выскакивает ошибка на внутреннем блоке E60 - Rotor lock - Defective compressor• Open phase on compressor• Defective out door P C B .
Подключили компрессор от Ballu-12 - так же дёргается и не запускается вообще.
Думаю что дело в плате, но на сто процентов не уверен". http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=44843&MID=156456#message156456