Диагностика инвертора ME MXZ-3E54VA (RED мигает 2 раза).

Автор Тема: Диагностика инвертора ME MXZ-3E54VA (RED мигает 2 раза).  (Прочитано 5613 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 06 Июня 2018, 21:34:19 »
...Странно,что токомер в данном случае не почуял хилую нагрузку, выдал импульсы.
У MHI такой номер не проходит, лампочки 100W 3 шт. в звезде не светятся - мала нагрузка.
На 500W в звезде удается обмануть проц...
Цитировать

Удалось обмануть проц при проверке платы инвертора на светодиодах Krio.
Кондиционер MHI 280 HKX E2.

Поведение неисправного инверторного компрессора.
 - инверторный компрессор разгоняется в течение 1 минуты до номинальных оборотов и резко останавливается. При этом стандартный компрессор не работает.
Ток по силовому питанию 380V возрастает до 12А (норма 7А).
Происходит 4 таких попытки в  течение 15 минут.
Фиксируется авария -велик ток инверторного компрессора либо IPM модуль.

Вместо инверторного компрессора были установлены светодиоды Krio - появилась авария обрыв фазы.

Для обмана процессора были искусственно попутаны токовые трансформаторы, отслеживающие ток стандартного и инверторного компрессоров, и теперь при включении инверторного компрессора ток протекал через зажатый отверткой контактор стандартного компрессора. В этом случае кондиционер проработал 15 минут, авария не появилась.
Т.е. IPM модуль и плата инвертора исправны.

Окончательно диагностика была завершена подстановкой нового инверторного компрессора, рядом с кондиционером. После этого была выполнена замена инверторного компрессора.
Проблема была устранена.

Ремонт кондиционеров