ремонт MSG-36HR

Автор Тема: ремонт MSG-36HR  (Прочитано 12376 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #15: 15 Июня 2019, 01:07:16 »
wartandax, про японию и китай,- глядя на тот пресловутый хитачи, там даже резисторы хитачи, а этот ширпотреб китайский даже не глядя можно сказать что сгорело/стрельнуло
мне было интересно поизучать по схемам и имея на руках нормальное изделие
кстати очень ах........ах какой хороший см на вашем сайте нашел
но таки собственно инвертер они залили компаундом типа теплоотвод,
нО мы ж не пальцем деланые расковырял и нашел


по второй ссылке похожая проблема, говорил-же не вчитывался


кстати, если кого заинтересует, на фото собственно сам ИНВЕРТОР
Это модуль SPM22020.
В правой его части (по фото) находится схема корректора мощности (PFC)
 - под герметиком 3 транзистора 6020V4. Все пробиты, вышибает автомат.
Применяется в 4 головом мульте DAIKIN и HITACHI
http://forum.masterxoloda.ru/hitachi/hitachi-ram-71-qh5-vyshla-iz-stroja-plata-vneshnego-bloka/

Ремонт кондиционеров