Отключается компрессор.

Автор Тема: Отключается компрессор.  (Прочитано 20721 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

DENISDEE

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 118
« Topic Start: 27 Февраля 2013, 11:07:00 »
Такая проблема: при включении кондиционера Midea-36 его компрессор работает примерно 4-5 минут, и после этого отключается. После определенной задержки снова включается, но работает опять же 4-5 минут. При этом контроллер LED1 постоянно горит, давление в норме. Подскажите, в чем может быть проблема?

Ram40678

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 87
« Ответ #1: 27 Февраля 2013, 13:45:33 »
И все же это не значит, что давление в норме - просто датчик, скорее всего, не видит, что оно чрезмерно низкое. Я бы все же проверил давление, 90%, что причина в нем.

Спутник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #2: 27 Февраля 2013, 16:53:32 »
Возможно теплообменник наружного блока забит,поэтому защита отключает компрессор,а потом опять включается.Нужно проверить теплообменник.

DENISDEE

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 118
« Ответ #3: 27 Февраля 2013, 16:54:11 »
И все же это не значит, что давление в норме - просто датчик, скорее всего, не видит, что оно чрезмерно низкое. Я бы все же проверил давление, 90%, что причина в нем.
Вы думаете, что все же причина в давлении? Хорошо, а как его тогда правильно проверить? Расскажите более детально, я попробую.

backir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 59
« Ответ #4: 01 Марта 2013, 13:04:52 »
Мне кажется его открывать придется. Если есть гарантия, то отнесите в сервис, там все починять без проблем.

DENISDEE

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 118
« Ответ #5: 02 Марта 2013, 21:57:29 »
Мне кажется его открывать придется. Если есть гарантия, то отнесите в сервис, там все починять без проблем.
Так в том то и дело, что гарантия закончилась, вот и хотелось бы попробовать самому разобраться в этой проблеме.

Ram40678

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 87
« Ответ #6: 04 Марта 2013, 09:36:36 »
И все же это не значит, что давление в норме - просто датчик, скорее всего, не видит, что оно чрезмерно низкое. Я бы все же проверил давление, 90%, что причина в нем.
Вы думаете, что все же причина в давлении? Хорошо, а как его тогда правильно проверить? Расскажите более детально, я попробую.
Внятно рассказать - это долго. Пошарьте в интернете, там сейчас полно видеофрагментов, в том числе и по ремонту кондиционеров, я что-то подобное когда-то видел, правда, на английской, но смысл понятен.

backir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 59
« Ответ #7: 07 Марта 2013, 22:11:19 »
А предохранители есть на таких кондиционерах? Может быть что то с ним? Проверьте то что можете, а во внутрь  я думаю лезть не надо

Ram40678

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 87
« Ответ #8: 08 Марта 2013, 12:07:42 »
По идее, предохранители должны быть. Ведь компрессоры - это та деталь, которая подвергается самый большим нагрузкам при работе.

Nedrik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #9: 22 Марта 2013, 03:04:19 »
Ситуация очень похожа на нехватку фреона, отключение по низкому давлению. Вам следует вызвать специалистов которые все выявят отремонтируют, а если етсь гарантия то еще лучше, могут бесплатно заменить детали кондиционера.

LIX

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #10: 06 Июня 2013, 22:03:45 »
А предохранители есть на таких кондиционерах? Может быть что то с ним? Проверьте то что можете, а во внутрь  я думаю лезть не надо

причем тут предохранитель((( Вы вообще принцип работы его знаете??? скорей всего датчик температуры наружного блока по жидкостной линии
А скачек напряжения был?


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3148
« Ответ #11: 07 Июня 2013, 14:28:31 »
Возможно, перегревается и его размыкает термореле

RomanB

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
« Ответ #12: 29 Июня 2013, 17:50:39 »
Может еще глючить датчик низкого давления (стоит над компрессором на входной трубе) - там может быть настроен высокий порог срабатывания.