Инверторная Midea - выскакивает ошибка P4

Автор Тема: Инверторная Midea - выскакивает ошибка P4  (Прочитано 17257 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Oleg

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Topic Start: 11 Декабря 2013, 15:59:49 »
Какие значения сопротивления обмоток компрессора? какой ток включает? только код ошибки выходит или ещё что нибудь происходит? давайте побольше конкретики!
Когда прорезинивал компрессор, то выдавал -1,5 -1,7-1,8Ом
При включении на тепло компрессор включается ток 1,5А, параллельно с этим происходит увеличение давления до 6-7 атм, по прошествии примерно 30-40 секунд вырубается компрессор. Потом минуты через четыре происходит повтор сего действия, причём непосредственно перед отключением компрессора, броска тока нет.