При включении кондиционера на охлаждение начинает плавать давление от 1 до 4. Вентиляторы то включаются, то выключаются. Что делать?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 01 Мая 2014, 08:09:48 »
Чем управляются вентиляторы?
Принудительно запусти их на полную и посмотри давление
посмотри насколько заполнен испаритель фреоном
может мало фреона и регулятор давления стремится повысить его отключая вентиляторы

И не надо создавать две одинаковых темы, одну снёс

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #2: 01 Мая 2014, 21:28:04 »
4 при выключенных вентиляторах, 1 при включенных?

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #3: 02 Мая 2014, 21:36:58 »
4 при выключенных вентиляторах, 1 при включенных?

MUB ет вроде митсушито ? Если митсушито то иногда наблюдается глюк платы наружного блока ... Криво пашет и как раз вентиляторы хаотично включаются