Midea MSG-30HR не работает на охлаждение!

Автор Тема: Midea MSG-30HR не работает на охлаждение!  (Прочитано 7300 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Server_Master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Topic Start: 23 Декабря 2013, 10:42:35 »
У кого в практике был аналогичный случай: после проведённой чистки, кондиционер перестал включатся - наружный блок  в режиме Cool.
На обогрев - работает, проблем нет. В режиме авто, так же всё работает и на обогрев, и на холод, а вот в режиме Cool наружка ни в какую не работает!
Что могло случится?


Марио

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #1: 23 Декабря 2013, 10:47:14 »
Может дело не в блоке, а в пульте, просто стечение обстоятельств? До проведённой чистки, точно всё работало? Может имеет место - несвязанные события?

Server_Master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #2: 23 Декабря 2013, 10:52:50 »
Может дело не в блоке, а в пульте, просто стечение обстоятельств? До проведённой чистки, точно всё работало? Может имеет место - несвязанные события?
Не думаю, что совпадение. После чистки запускали с пульта, он включился в режиме Cool на 22*, вот только наружный блок не заработал.
По пульту - пробовали сброс настроек, обесточить и Resert - результат прежний, на холод не включается...



РоК

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #3: 23 Декабря 2013, 10:59:32 »
А что там по самодиагностике? может посмотреть в архиве, если была неисправность, должен был вывести ошибку на переднюю панель.




Server_Master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #4: 23 Декабря 2013, 11:04:35 »
Нет, ошибок при включении не было.
Менял местами, на  всякий, две фазы - ошибки сразу идут и нулевая реакция на пульт. При возвращении фаз на места - ситуация возвращается к описываемой мною в первом посте.


BoRRiS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #5: 23 Декабря 2013, 11:15:04 »
Какое сопротивление показывает, замеряли? Может механическое или какое-либо другое повреждение платы при чистке произошло?


Server_Master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #6: 23 Декабря 2013, 11:20:03 »
При 26*С сопротивления датчика воздуха и датчика испарителя  9,2кОм.
С платой всё нормально, влага то же не могла попасть, всё перепроверял уже неоднократно.

Марио

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #7: 23 Декабря 2013, 11:26:08 »
Ещё, что-бы исключить, можно попробовать поменять пульт и в дополнение - проверить подключение ИК-приёмника, может самое примитивное- отошли контакты.


BoRRiS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #8: 23 Декабря 2013, 11:34:46 »
Может всё гораздо проще - т.к. внутренний блок мыли, то скорее всего датчик вн.температуры влажный (холодный), это и есть причина, почему кондиционер на холод не запускается...надо некоторое время подождать и включить снова! Думаю, что заработает.

Server_Master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #9: 23 Декабря 2013, 12:42:56 »
Может всё гораздо проще - т.к. внутренний блок мыли, то скорее всего датчик вн.температуры влажный (холодный), это и есть причина, почему кондиционер на холод не запускается...надо некоторое время подождать и включить снова! Думаю, что заработает.
Всё так и оказалось) после череды глюков и ошибок, при очередной попытке запуска - заработал! Без каких-либо действий (кроме диагностики) с моей стороны!

Trut_Nikita

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
« Ответ #10: 13 Февраля 2014, 21:01:15 »
Если вы же в действительности не нашли причину, то и гарантии нет, что спустя какое-то время, опять не произойдет то же самое.

Ремонт кондиционеров