На AlpicAir AOU-53HRDC1 отключался компрессор с ошибкой P4, заказал плату на Али от Midea. Плата идентичная, но после установки внутренний блок выдает ошибку F4 (EEPROM error) - компрессор не запускается.
Я слил дамп со старой платы, могу залить на новую, но нужно будет распаять EE_port, и тогда не смогу вернуть плату продавцу

Есть ли у кого-нибудь опыт, поможет ли перепрошивка EEPROM (обоих чипов) со старой платы, чтобы она подружилась с внутренним блоком? Или проблема не в конфигурации EEPROM, а в самом микрокоде на MCU?
Есть ли решение или лучше вернеть плату и заказать оригинал (просто запросили за оригинал $350, а на Али за $70)?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3161
« Ответ #1: 12 Сентября 2024, 14:46:34 »
70 де не большие деньги, лучше попробовать

Salieri

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 16 Сентября 2024, 16:09:40 »
Поменял плату, перешил eeprom. Все работает отлично

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3161
« Ответ #3: 16 Сентября 2024, 16:11:08 »
Поздравляю с удачным ремонтом!👍

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1287
« Ответ #4: 18 Сентября 2024, 07:20:41 »
Поменял плату, перешил eeprom. Все работает отлично
Каким программатором выполнялась прошивка?
ЕЕПРОМ для прошивки выпаивалась или нет?

Salieri

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #5: 19 Сентября 2024, 16:03:29 »
Программатор обычный CH341A. Ничего не выпивал - там есть EEport для прошивки, соединен с чипом через резисторы, все работает. 

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1287
« Ответ #6: 20 Сентября 2024, 08:21:11 »
Программатор обычный CH341A. Ничего не выпивал - там есть EEport для прошивки, соединен с чипом через резисторы, все работает.
Считывание и запись ЕЕПРОМ
24С16

Выполнены программатором CH341A
через штатный разьем (EEport) на плате,
без перепайки 24С16.