Режим охлаждения, уставка по температуре минимальная, внутренний вентилятор на максимум, поехали!
Если отключается полностью(и компрессор и вентилятор), то скорее проблема в обмерзании или "поплыл" один из двух датчиков.
Начать лучше с трубного, попросту вынув его из "кармана" на теплообменнике. Если заработает, то стоит понаблюдать за трубками, на калачах возможно появление инея, обычная трабла китайцев при наружней температуре ниже +15. Тут только ждать потепления.
Если отключается только компрессор, а вент наружки продолжает молотить воздух, то 95% кирдык горшочку и 4% оставим конденсатору, 1% в "рукаве" на всякую фигню типа релюшки на плате или дохлого контакта на клеме. ;)