Midea MGS-12R выключается наружний блок.

Автор Тема: Midea MGS-12R выключается наружний блок.  (Прочитано 11737 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Евгений

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 24 Апреля 2013, 17:09:24 »
Здравствуйте. У меня такая проблема (кондиционер выше указанный) работает 5-7 мин и выключается наружный блок, температуру выставляю самую низкую 17 градусов в помещение измеряю 28 градусов, постоит  еще 5-7 мин и включается и вот весь его цикл работы. Все блоки почистил, в том числе и вентилятор внутреннего блока. Давление фреона в норме 3,8 атм на всасывании. Что с ним могло случиться?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #1: 25 Апреля 2013, 06:24:35 »
Итак, какая температура на выходе?
Отключаться может:
-по датчику температуры испарителя
-по перегреву компрессора
 
Проверяем:
-вскрываем наружник трогаем компрессор
-вскрываем внутренний блок вытаскиваем из испарителя датчик температуры

Определите причину потом будем лечить

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #2: 25 Апреля 2013, 16:19:28 »
Режим охлаждения, уставка по температуре минимальная, внутренний вентилятор на максимум, поехали!
Если отключается полностью(и компрессор и вентилятор), то скорее проблема в обмерзании или "поплыл" один из двух датчиков.
Начать лучше с трубного, попросту вынув его из "кармана" на теплообменнике. Если заработает, то стоит понаблюдать за трубками, на калачах возможно появление инея, обычная трабла китайцев при наружней температуре ниже +15. Тут только ждать потепления.
Если отключается только компрессор, а вент наружки продолжает молотить воздух, то 95% кирдык горшочку и 4% оставим конденсатору, 1% в "рукаве" на всякую фигню типа релюшки на плате или дохлого контакта на клеме. ;)
ПС
Серия MSG.

Евгений

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #3: 25 Апреля 2013, 22:08:21 »
Ребята спасибо за то что не оставляете в беде. Когда он останавливается то питание на наружный блок не идет, следовательно компрессор и вентилятор выключают вместе. хорошо попробую вытащить трубный датчик. Еще вопрос: какое сопротивление датчиков? и чем их можно заменить?

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #4: 26 Апреля 2013, 15:03:12 »

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #5: 26 Апреля 2013, 21:38:25 »
Заменить можно другим датчиком этой же фирмы или другой, если параметры подходят-узнать подходят или нет можно из документации, сервис мануалов, либо измерением.

Евгений

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #6: 26 Апреля 2013, 21:51:16 »
Благодарю за таблицу. В понедельник буду проверять датчик, результат отпишу. Всем спасибо.

Ремонт кондиционеров