Инверторный кондиционер Midea 460 - ошибка Р0 или Р4 (велик ток IPM).
Заправка в норме.
Инверторный двухроторный компрессор - KTF250D22UMT.
В эксплуатации 2 года, неисправность появилась в работе на тепло при +5C<Тул<+15C.
После замены модуля IPM - FP35R12KT4 и соответствующего драйвера 1EDI20I12MF
на новые, кондиционер работает нормально.
В чем причина неисправности - ?
Возможно, пробой IPM произошел при включении режима:
1 - подогрева картера компрессора его обмотками,
2 - во время возврата масла,
3 - оттайки теплообменника НБ.