Midea 36/ 380 v отключается компрессор по перегреву

Автор Тема: Midea 36/ 380 v отключается компрессор по перегреву  (Прочитано 3381 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Aleksander

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Topic Start: 31 Января 2019, 11:44:49 »
Доброго времени суток, поставили кондиционер старт/стоп на 22 фреоне, трехфазный, работает 1-2 часа, на обогрев потом отключается компрессор по перегреву, температура на улице 10-15 тепла. Ток по фазам 5-4-3 судя по данным в щитовой, на самом блоке не мерил.
Куда копать? температура нагнетания порядка 80 градусов, обратка порядка 30. а сам компрессор около 110 -120 градусов ...

Aleksander

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #1: 31 Января 2019, 11:49:04 »
Внутренний блок вроде равномерно греется, температура в помещении порядка 10-15 градусов

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #2: 31 Января 2019, 17:04:31 »
Проверяй заправку...

Aleksander

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #3: 31 Января 2019, 17:39:06 »
Проверяй заправку...
думаю спустить, и залить по весам, а там уже смотреть... Эвакуатора нет, жалко фреон (
Фильтр забит не может быть?

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #4: 31 Января 2019, 23:31:50 »
Смотри ток , думаю дело в заправке

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #5: 31 Января 2019, 23:32:57 »
Потрогай руками трубу до фильтра и после...

Aleksander

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #6: 01 Февраля 2019, 23:59:09 »
Смотри ток , думаю дело в заправке
Дело в самом деле оказалось в заправке, заправил по весам, токи по фазам выросли, но выровнялись порядка 4 ампер на фазу..
6 часов работал на обогрев, полет нормальный)
Температура компрессора стала более приемлемой, верх после часа работы порядка 100 градусов, картер около 75.
Трубка фильтра, входящая 11,5.. Исходящая порядка 12
Спасибо за помощь)!