M3OC-21HRDN1 нет связи между блоками (ошибка E1)

Автор Тема: M3OC-21HRDN1 нет связи между блоками (ошибка E1)  (Прочитано 2618 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1265
« Ответ #15: 30 Августа 2023, 23:55:03 »
Согласен. Хотя в итоге я осциллографом смотрел сигнал.
Смотреть - одно, а понимать увиденное - другое.

Передачи от ВБ не было,
потому что приема имп от НБ не было.

А приема не было, потому что связь НБ не запитана.

Одно измерение на контакте S 
и все понятно.
См п. выше.
Это измерение не выполнено до сих пор!