M3OC-21HRDN1 нет связи между блоками (ошибка E1)

Автор Тема: M3OC-21HRDN1 нет связи между блоками (ошибка E1)  (Прочитано 2600 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #15: 30 Августа 2023, 12:49:16 »

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1261
« Ответ #16: 30 Августа 2023, 13:38:52 »
Обмен от  внутреннего к внешнему блоку по линии S
Амплитуда на межблочной линии связи 5V -?
Мало.

Забей тему на мониторе.
stich подскажет, он на мидеях специализируется
https://monitor.net.ru/forum/forums/57/


2 вольт в клетке. Амплитуда сигнала 5 вольт, это уже на самом МК после оторазвязки.

Спасибо за подсказку. Заведу пост на monitor.net.ru

А на клеммной колодке,
относительно N какая форма ?

туда не рискнул осциллографом лезть.

В этом и проблема.

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #17: 30 Августа 2023, 13:40:24 »
Согласен. Хотя в итоге я осциллографом смотрел сигнал.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1261
« Ответ #18: 30 Августа 2023, 23:55:03 »
Согласен. Хотя в итоге я осциллографом смотрел сигнал.
Смотреть - одно, а понимать увиденное - другое.

Передачи от ВБ не было,
потому что приема имп от НБ не было.

А приема не было, потому что связь НБ не запитана.

Одно измерение на контакте S 
и все понятно.
См п. выше.
Это измерение не выполнено до сих пор!

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #19: 17 Сентября 2023, 12:54:59 »
У этих моделей болячка на внутренних блоках обычно )

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3116
« Ответ #20: 17 Сентября 2023, 21:28:42 »
Заменён конденсатор на плате внутреннего блока
Это кому лень читать

Ремонт кондиционеров