M3OC-21HRDN1 нет связи между блоками (ошибка E1)

Автор Тема: M3OC-21HRDN1 нет связи между блоками (ошибка E1)  (Прочитано 2660 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Topic Start: 23 Августа 2023, 17:21:32 »
Доброго дня.
Имею связку инверторную мультисплит: Внешний блок M3OC-21HRDN1 + внутренние блоки MSE-FM_in-09HRIN1 и MSE-FM_in-12HRIN1.
На внутренних блока высвечивается ошибка Е1. (Ошибка связи между внутренним и наружным блоками)
На индикаторе внешнего блока «--».
Опишу поведения всей системы при подаче сетевого питания 220 вольт.
Внутренние блоки. Выполняют штатную процедуру инициализации (визуально проблем не вижу), ориентировочно через пару минут выпадают в ошибку E1 (исходя из документации при нарушении связи именно так они и должны себя вести).
Внешний блок. Вентилятор стоит, компрессор тоже не стартует. Слышно, как отрабатывают EXV (их тут три штуки). Далее блок в режиме ожидания (как я понимаю), на индикаторе «--».

Внешний блок две платы: Main board и IPM.
Номера плат внутренний блок.
Main board: ce-kfr80w/bp2t4-310.d.13.wp2-1
IPM: ELCE-KFR80W/BP2T4N1-310.D.13.MP2-1

Main board реагирует на кнопку SW1, последовательно отображая диагностику (в соответствии с документацией). Но в диагностике 0 подключенных внутренних блоков (18 пункт), а также 0 в последних ошибках (19 пункт).
IPM плате тоже горит два светодиода: зеленый и красный.
Что проверил.
Напряжение 220 вольт переменке присутствует на входе. После выпрямителей 350 вольт постоянки поступают на плату IPM. С IPM платы на Main board поступает вторичное питания 12 и 5 вольт. На самой IPM так же еще есть 3.3 вольта. Обе платы соединены по UART между собой, осциллографом обмен данными виден. Генерация на МК есть.
Так же проверял приход данных по линии «S» от внутреннего блока на Main board (проверял на ножках МК осциллографом). Но вот от Main board в сторону внутреннего блока данные не идут. Все входящие цепи пропаял и проверил, вроде проблем нету.     
Визуально на платах нет дефектов все компоненты в норме (правда я еще не смотрел силовые компоненты на плате IPM). Обмен данными между платами идет, диагностика тоже работает. При отключении датчика температуры высвечивается ошибка E5.
Очень странное поведение. МК живой, до него доходят команды от внутреннего блока, но при этом внешний блок всегда находится в режиме «Выкл: 0.», то есть не реагирует на команду и просто остается в выключенном состоянии.
Можно ли как-то заставить работать внешний блок отдельно?


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3141
« Ответ #1: 23 Августа 2023, 20:30:24 »
Скорее всего Main board




SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1271
« Ответ #2: 23 Августа 2023, 20:43:21 »
Скорее всего Main board
Сбой прошивки - замена платы.
Осцилки межблочной связи и фото плат посмотреть можно?

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #3: 24 Августа 2023, 00:05:17 »
Фото
Main board

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #4: 24 Августа 2023, 00:09:03 »
Инвертор

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #5: 24 Августа 2023, 00:15:11 »
Осциллограммы сниму завтра

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #6: 24 Августа 2023, 00:15:36 »
1

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #7: 24 Августа 2023, 00:16:53 »
2

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #8: 24 Августа 2023, 00:23:49 »
Скорее всего Main board
Сбой прошивки - замена платы.
Осцилки межблочной связи и фото плат посмотреть можно?

Прошивку без вариантов искать?
Был бы живой донор, можно снять дамп.

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #9: 24 Августа 2023, 10:45:28 »
Обмен от  внутреннего к внешнему блоку по линии S

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1271
« Ответ #10: 24 Августа 2023, 13:33:44 »
Обмен от  внутреннего к внешнему блоку по линии S
Амплитуда передачи от ВБ на НБ
 на межблочной линии связи 5V -?
Мало.

Забей тему на мониторе.
stich подскажет, он на мидеях специализируется
https://monitor.net.ru/forum/forums/57/

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #11: 24 Августа 2023, 13:37:23 »
Обмен от  внутреннего к внешнему блоку по линии S
Амплитуда на межблочной линии связи 5V -?
Мало.

Забей тему на мониторе.
stich подскажет, он на мидеях специализируется
https://monitor.net.ru/forum/forums/57/


2 вольт в клетке. Амплитуда сигнала 5 вольт, это уже на самом МК после оторазвязки.

Спасибо за подсказку. Заведу пост на monitor.net.ru

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1271
« Ответ #12: 24 Августа 2023, 13:40:11 »
Обмен от  внутреннего к внешнему блоку по линии S
Амплитуда на межблочной линии связи 5V -?
Мало.

Забей тему на мониторе.
stich подскажет, он на мидеях специализируется
https://monitor.net.ru/forum/forums/57/


2 вольт в клетке. Амплитуда сигнала 5 вольт, это уже на самом МК после оторазвязки.

Спасибо за подсказку. Заведу пост на monitor.net.ru

А на клеммной колодке,
относительно N какая форма ?

sprut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #13: 24 Августа 2023, 13:41:30 »
Обмен от  внутреннего к внешнему блоку по линии S
Амплитуда на межблочной линии связи 5V -?
Мало.

Забей тему на мониторе.
stich подскажет, он на мидеях специализируется
https://monitor.net.ru/forum/forums/57/


2 вольт в клетке. Амплитуда сигнала 5 вольт, это уже на самом МК после оторазвязки.

Спасибо за подсказку. Заведу пост на monitor.net.ru

А на клеммной колодке,
относительно N какая форма ?

туда не рискнул осциллографом лезть.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1271
« Ответ #14: 24 Августа 2023, 16:45:22 »
Обмен от  внутреннего к внешнему блоку по линии S
Амплитуда на межблочной линии связи 5V -?
Мало.

Забей тему на мониторе.
stich подскажет, он на мидеях специализируется
https://monitor.net.ru/forum/forums/57/


2 вольт в клетке. Амплитуда сигнала 5 вольт, это уже на самом МК после оторазвязки.

Спасибо за подсказку. Заведу пост на monitor.net.ru

А на клеммной колодке,
относительно N какая форма ?

туда не рискнул осциллографом лезть.

Это точка отсчета.
Осцил должен быть от земли развязан.

https://holodforum.ru/showthread.php?t=39131&page=2