На кассетном кондиционере Мидея (R22), мигал индикатор timer - мануал подсказал, что термистор по воздуху внутреннего блока. Ну что делать, оригинала у меня нету, подбирать резистор тоже не охота, взял от старого настенника 12ки привез, поставил... нет эффекта. Решил поменять трубный датчик, ну медный который, поменял, ошибка пропала и кондер заработал. Вот только не знаю куда в кассете приладить трубный датчик, разбирать кассету неохота и не знаю я где от там в кассетном кондере стоит. Может к газовой трубе приладить? Поделитесь опытом.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3157
« Ответ #1: 19 Октября 2013, 21:00:01 »
На калаче припаяна трубка в которую вставляется датчик испарителя.
Проще разобрать - всего-лишь снять крышку и поддон , а дальше уже появится доступ к датчику
Задача этого датчика отключать компрессор при температуре конденсации ниже 0 гр., чтобы не было образования наледи.
Если поставить на газовую трубу, то датчик не будет отключать

Ruslw

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #2: 19 Октября 2013, 21:28:07 »
крышку чего снять? там две платы, их тоже снимать что-ли? под ними поддон? я кассеты никогда не разбирал до потрохов... хотя кондеры ставлю с 2007го, копрессора сам меняю на бытовухе.  с полупромом ремонтов не было пока. вот и не знаю что и как.

PS: может резистор поставить в нормальной уставкой? тогда на сколько кОм?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3157
« Ответ #3: 19 Октября 2013, 21:43:49 »
Если кондиционер периодически обслуживается и вы уверены, что не будет утечек, то ставьте резистор, ничего не разбирая
А если разбирать, то крышка, где фильтр-там либо под заглушками  по углам, либо под фильтром четыре винта, её снимаете, там уже пенопластовый поддон, если платы мешают, то их надо снять

Ruslw

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #4: 19 Октября 2013, 22:16:55 »
спасибо за совет, наверное разберу таки его, хотя бы для опыта , только подойдет ли туда канальный датчик(термистор) от настенника 12ки?  ??? или попробовать найти аналог от 48й кассеты ( кентатсу, лессара и т.д.)?  и если не найду,таки подскажите сопротивление резистора? на сколько кОм поставить? у меня мануал на мидею не полный(только коды ошибок).

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3157
« Ответ #5: 19 Октября 2013, 22:22:39 »
Как мне кажется датчики на теплообменниках все одинаковые диаметром, даже на внешнем блоке
А сопротивление 5 кОм поставьте

Ruslw

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #6: 19 Октября 2013, 22:35:04 »
размер трубных датчиков одинаковый, тока характеристики как?  R=5кОм это из опыта? шубы не будет на испарителе?

PS: спасибо за оперативные ответы )
 кстати коллега почему на aircon.ru/forum/     вас давненько не видно?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3157
« Ответ #7: 19 Октября 2013, 22:54:38 »
при 20 гр сопротивление 10 кОм почти у всех китайцев (и не только), а если резистором замените, то он ничего не буде отключать, а просто всё время работать, отключаясь только по датчику воздуха.
зашёл на аиркон, посмотрел, вижу  там не очень хотят отвечать вам) вот поэтому и бываю там редко



Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #8: 20 Октября 2013, 00:17:18 »
Ruslw, учись пользоваться поиском.
[]Разбирать неохота, менять неохота... у трубного датчика несколько функций, разморозка, хотстарт, защита по обмерзанию.[/size]
[]Мануал есть, что стоит заглянуть и найти график сопротивления/температура. Если талмуда нет, вбиваешь в поиск.[/size]
[Только вбивай не "мидея касета р22"
ПС
Пайпы у них что на сплите, что на кассете, так что если есь от сплита, ставь. Не ленись, лень сгубила кучу народа!

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #9: 20 Октября 2013, 07:26:22 »
А расскажите что такое разморозка, а что защита по обмерзанию?

Ruslw

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #10: 20 Октября 2013, 09:48:47 »

Пайпы у них что на сплите, что на кассете, так что если есь от сплита, ставь.
[/quote]

ок :)

А расскажите что такое разморозка, а что защита по обмерзанию?

разморозка это режим кондиционера при включении на обогрев,
защита по обмерзанию, это когда по ряду причин(мало фреона, плохой теплосъем из-за загрязнения, забита крыльчатка и т.п.) начинает покрываться льдом испаритель(внутренний блок), этот самый датчик меряет температуру кипения фреона и если что-то не так, то дает сигнал на выключение компрессора.

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #11: 20 Октября 2013, 09:57:08 »
Ну так разморозка должна срабатывать по трубному датчику внешнего блока, а как я понял Чупакабра говорил, что это тот же самый датчик контролирует...а я подумал, что за функция такая...

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #12: 21 Октября 2013, 00:04:33 »
3 в одном  :)
Если есть пайп и на наружке, разморозка запускается по показаниям ОБЕИХ датчиков, если на наружке нет(есть и такие) то только по внутреннему. Ну и алгоритмы разные, например после включения оба датчика холодные, но в разморозку не уйдет, так как  прошита определенная последовательность .
Если интересно, полистайте разные сервисманы, почти в каждом приведен алгоритм разморозки.

Ruslw

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #13: 18 Апреля 2015, 15:03:29 »
Коллеги, ещё раз прошу помощи, трубный термистор заменил все стало OK, и работало полгода, сейчас внутренний блок работает, никаких ошибок не показывает, НО наружка не пускается. На плате НАРУЖНОГО БЛОКА мигает светодиод Led1, согласно мануалу это
либо : "неправильное чередование фаз"
либо : "нет одной или двух фаз перекос по фазам  А и В"

 проверил напряжение на фазах все по 380-390 В, меж каждой фазой и нулем тоже в норме 220-226 В.

 перекинул местами фазы А и В, замигали одновременно  Led1 Led2 Led3.
 вернул все обратно опять мигает Led1
 
при нажатии на магнитный пускатель(контактор) компрессор пускается, хотя звук какой то не родной)

Что это может быть? Куда копать?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3157
« Ответ #14: 18 Апреля 2015, 15:08:24 »
Плату подремонтировать надо,  резисторы проверить и попасть. Фото у выложите,  я покажу что смотреть